施工现场柱子纵筋被坠落物砸歪了,有啥好办法调直?或者怎么处理?钢筋是四级25的。位置在地下室根部!急
施工现场柱子纵筋被坠落物砸歪了,有啥好办法调直?或者怎么处理?钢筋是四级25的。位置在地下室根部!急
2楼
有四级钢筋么
回复
3楼
本帖最后由 來兮 于 2013-10-14 12:36 编辑
你说的是三级钢吧?钢筋标示4。这个没什么的。虽然如此弯曲破坏是不允许的,但是这个真没什么大不了,破桩的桩筋,挖基槽弯曲的抗锚杆等都经常弯曲,没见到哪家直接来过的。
一般这样弯曲,调直都是用人工,用25的钢筋,1.5米左右,断头找三根七八公分的小断头,在长钢筋端头上垂直焊接,一面两根,一面根,两面相对。中间的间隔以刚好能卡进25的钢筋为准。用此工具卡住弯处在工具另一头使劲扳直即可,在所有弯处都这样处理,一个人最多一天就全部调直了。
另外,钢筋成品还是整捆钢管砸下来了。。还好没砸到人,砸到人了你们就准备停工整顿吧。现场安全一定好主意!
回复
4楼
监理 发表于 2013-10-14 10:42 有四级钢筋么用的是HRB500
回复
5楼
來兮 发表于 2013-10-14 12:34 你说的是三级钢吧?钢筋标示4。这个没什么的。虽然如此弯曲破坏是不允许的,但是这个真没什么大不了,破桩的 …能否给个示意图学习下,觉得很实用
回复
6楼
tontongba 发表于 2013-10-14 22:58 能否给个示意图学习下,觉得很实用谢谢,能给个图示!
回复
7楼
图示,自己看吧
回复
8楼
來兮 发表于 2013-10-15 11:07 图示,自己看吧哇哦!楼上大亮!!
回复
9楼
学习 学习
回复
10楼
学习了,高手
回复
11楼
钢筋工有的是办法,另,甩头特别长的话只好掐断了
回复