图纸设计是C35的柱,现在抽蕊检测出来只有C15-C20,请教各位要怎么加固?
图纸设计是C35的柱,现在抽蕊检测出来只有C15-C20,请教各位要怎么加固?
2楼
。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
包钢板!!
回复
4楼
怎么也加固不成C30了,想别的办法吧。做过学校的加固。增大柱截面,包钢板,加支撑减小柱受力等等。
回复
5楼
唉~过程控制不到位啊?
试一下包碳纤维材料吧,但是需要注意的是加固前先验算
回复
6楼
用混凝土替换法或预应力加固。
回复
7楼
在柱的四角加角铁,角铁之间用扁铁连接。请加固公司出方案,施工。
回复
8楼
普通加固强度只能提高30到40,不能无上限,除非加大截面法。另外,如果设计院熟悉,让他复核够的话啥都不用搞。这有难度
回复
9楼
包钢板!!!!
回复
10楼
粘钢加固吧。
回复
11楼
感觉粘贴纤维布可行
回复