施工用电“一机一闸”,是如何理解、或者如何执行的?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年10月13日 13:57:52
只看楼主

本帖最后由 猫头鹰 于 2013-10-13 13:59 编辑 求问:一闸是指什么样的开关。可以安装刀开关作为隔离开关,还是不允许装刀开关?网上查了一下,好像说法不一,似乎还有地区等的差别。大伙怎么认为?互相讨论学习下!!

本帖最后由 猫头鹰 于 2013-10-13 13:59 编辑


cn_b_3_26.jpg
求问:一闸是指什么样的开关。可以安装刀开关作为隔离开关,还是不允许装刀开关?
网上查了一下,好像说法不一,似乎还有地区等的差别。

大伙怎么认为?互相讨论学习下!!

cn_b_3_26.jpg

yb233361
2013年10月13日 15:37:14
2楼
一机一闸: 是指一台机器配一个开关,可根据环境及设备选择空开,漏电开关或刀闸熔断器,
回复
lingxuct
2013年10月13日 17:18:53
3楼
偶给电工上课讲的,如果做到“一机一闸一保护”:

根据施工现场用电安全技术规范JGJ46-2005要求,末级开关箱只允许接一个用电器(设备),不允许多装一个插座(是强条),一台设备一个开关箱,开关箱离设备不超过3米(原规定是5米,现安全生产标准化要求改为3米,就是用电设备的电源电缆长度不得超过3米)。

总之,最简单的理解:一机一闸一保护的做法是一个漏电开关只能接一个用电器!
回复
zhaguangming
2013年10月13日 20:58:28
4楼
每台机械(或每台电动机)安装一个空气断路器,断路器的额定电流应大于电动机的额定工作电流
回复
guangdajiayuan
2013年10月13日 23:30:13
5楼
这样做的目的是,为了安全施工
回复
海夜风
2013年10月14日 02:34:12
6楼
“闸”是通俗说法,我认为这个“闸”指的是断器路或漏电开关或负荷开关。
回复
dianqipanli
2013年10月14日 04:57:15
7楼
习惯上是说“一机、一箱、一闸、一漏”。
一机、一箱出自《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3
每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上的用电设备(含插座)。
此条是强条。
一闸、一漏出自同规范8.2.5
开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
回复
hzhsj
2013年10月14日 07:12:59
8楼
lingxuct 发表于 2013-10-13 17:18 偶给电工上课讲的,如果做到“一机一闸一保护”:根据施工现场用电安全技术规范JGJ46-2005要求,末级开 …按本人的理解:一机一闸一保护的做法是每台设备只能单独设置一把刀闸、一只保护开关(不一定是漏电开关)。即电器工作时不要影响其它设备工作。且刀闸安装位置离设备不要太远,以便紧急状态时及时切断故障设备的电源!
回复
hzhsj
2013年10月14日 07:23:12
9楼
dianqipanli 发表于 2013-10-14 04:57 习惯上是说“一机、一箱、一闸、一漏”。一机、一箱出自《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3每台用电 …既然是“开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器”,与“当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关”则相矛盾。断路器属保护开关,结构比较复杂,易出故障;隔离开关结构简单,分断点明显,适合事故时迅速断开电源。特别是在开关箱内使用时。
回复
kitian99
2013年10月15日 16:29:26
10楼
就是一个开关箱,只能带一个用电设备,多了不能带的。但现场条件负责,做到这点很难很难。我们在施工管理中,往往很难按照规范来做。
回复
muyuyao
2013年10月15日 22:09:25
11楼
求问:一闸是指什么样的开关。可以安装刀开关作为隔离开关,还是不允许装刀开关?

---------一闸的本意不是一道闸刀开关,而是一道控制。

临电规范8.2.5 条规定:
开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。
当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。
隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。
当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
回复

相关推荐