大家帮我看下圆圈的那个2条22的钢筋是怎么回事。是不是替换2条14的钢筋
wowo520
wowo520 Lv.3
2013年10月13日 11:45:28
来自于建筑施工
只看楼主

大家帮我看下圆圈的那个2条22的钢筋是怎么回事。是不是替换2条14的钢筋。。。

大家帮我看下圆圈的那个2条22的钢筋是怎么回事。是不是替换2条14的钢筋。。。

钢筋.jpg

免费打赏
wanglixin6181
2013年10月13日 13:53:46
2楼
括号中2根22的钢筋是上部通长筋。
回复
lxy20080432
2013年10月15日 16:31:44
3楼
表示这两跨梁的架立筋是22的,其他的按集中标注的12走!
回复
z365991010
2013年10月15日 16:34:01
4楼
一介书生第二 发表于 2013-10-13 13:53 括号中2根22的钢筋是上部通长筋。赞同:):):)
回复
daerzhihun
2013年10月15日 17:21:47
5楼
当某部分不适用于集中标注时,在原位标注上进行修正,此跨(2@22)是纠正架立筋(2@12)
回复
liuqi364419195
2013年10月15日 17:24:09
6楼
梁上部两根通长筋。 还有点建议。。一根梁最好不要超过3种钢筋截面噢(本图4种截面)。。适当归并一下了。。换做是你去施工。。梁少到是无所谓。。梁多了。。你肯定叫谁TM设计的啃爹呢!
回复
梦900621
2013年10月15日 21:12:22
7楼
这是集中标注和原位标注啊,要是看不懂了就去弄本识图的书啊,上面很详细的