【高层转换层梁板在卫生间的处理方法讨论】
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年10月12日 17:26:47
只看楼主

建筑图: 框支转换结构,设防烈度6度,地上20层,转换层位于第4层转换,转换层下面是设备层。————————————————————————————————————5层卫生间和厨房范围内的这区域的梁顶标高均为H-0.05M(梁图略)。5层结构板图如下:普通住宅卫生间因为要走管一般都会结构降板350MM,但遇到转换层这种特殊情况就不太好降太多(根据高规复杂高层章节10.2.16:框支柱周围楼板不应错层布置),所以图中填充图案图例为:


建筑图: JZ.jpg
框支转换结构,设防烈度6度,地上20层,转换层位于第4层转换,转换层下面是设备层。
————————————————————————————————————
5层卫生间和厨房范围内的这区域的梁顶标高均为H-0.05M(梁图略)。
5层结构板图如下:
JG.jpg
普通住宅卫生间因为要走管一般都会结构降板350MM,
但遇到转换层这种特殊情况就不太好降太多(根据高规复杂高层章节
10.2.16:框支柱周围楼板不应错层布置),所以图中填充图案图例为:
JB.jpg

所以卫生间这也不能降350MM了 ,图中卫生间结构板降板50MM、厨房降板30MM。
现场来电话反应水管弯头不好弯,建议降梁为350MM。

根据高规复杂高层章节:10.2.16:框支柱周围楼板不应错层布置.
既然说了不应,错层的定义没看到官方有明确界定,这种高位转换的项目,就没去很严格控制转换层降梁板标高高差,避免形成过大高差。开始各专业的之所以这么定结构方案的考虑到施工时管子穿过板到板底,然后贴着梁边往下层走 ,让水管占用下层空间,反正是设备层。

现在施工方有这么提出意见,我想请问一下各位前辈,做转换层遇到上面这种问题怎么处理的呢?面对这种问题,大家有什么好办法吗?

欢迎大家发表意见!坐等!!








JZ.jpg


JG.jpg


JB.jpg

洛听雨
2013年10月26日 08:37:27
2楼
每次问到些复杂问题 都没人了
回复
56459142
2013年10月26日 10:34:05
3楼
只是住宅吧,没那么高端非要做同层排水,以结构安全的名义说服他,维持你的结构观点
回复
洛听雨
2013年10月26日 23:17:53
4楼
鹭岛浪子 发表于 2013-10-26 10:34 只是住宅吧,没那么高端非要做同层排水,以结构安全的名义说服他,维持你的结构观点回答的不错。
回复

相关推荐

APP内打开