PKPM总信息中(Ratx,Raty)、(Ratx1,Raty1)、(Ratx2,Raty2)等几个刚度比内部的关系?
lukaifa868
lukaifa868 Lv.7
2013年10月12日 12:41:49
来自于PKPM
只看楼主

我这截取的是一个带一层地下室的剪力墙结构房子的总信息,请问大神们,这几个刚度比之间如何换算?我地下室层高4.8m,地上一层层高3m、1. Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)理解:根据GB50011-2010,6.1.14的规定,以及《高规》5.3.7的规定: 当首层的Ratx和Raty小于0.5时,地下室可作为上部结构的嵌固端。Ratx=Ki/Ki-1 (剪切刚度之比)

我这截取的是一个带一层地下室的剪力墙结构房子的总信息,请问大神们,这几个刚度比之间如何换算?我地下室层高4.8m,地上一层层高3m
WMASS.out.JPG
1. Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

理解:根据GB50011-2010,6.1.14的规定,以及《高规》5.3.7的规定:
3.1.14,5.3.7.JPG
当首层的Ratx和Raty小于0.5时,地下室可作为上部结构的嵌固端。Ratx=Ki/Ki-1 (剪切刚度之比)

2. Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者。

理解:根据JGJ3-2010,3.5.2的规定:
3.5.2.JPG
Ratx1,Raty1的值只对框架结构有意义,对其他结构没有意义。只有当Ratx1,Raty1都大于1时,才说明框架结构在两个方向的侧向刚度变化连续。Ratx1= Ki/Ki+1 (抗侧刚度)
根据GB50011-2010,3.4.3,竖向不规则的规定:
3.4.3-2.jpg

3. Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 ( 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层)

3.5.2-2.jpg
Ratx2,Raty2的值只对框-剪、板柱-剪、剪力墙结构、框筒、筒中筒结构有意义。只有当Ratx2,Raty2都大于1时,说明结构侧向刚度变化连续. Ratx2= Ki*hi/(Ki+1*hi+1) (抗侧刚度)

对150%的理解,规范指的意思是,嵌固楼层与上一楼层之比应大于1.5的要求。比如,当地下室顶板作为嵌固端时,则首层(嵌固楼层)与二层的抗推刚度大于1.5。

注: RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

剪切刚度:高规附录E0.1建议的方法:Ki=Gi*Ai/hi。

E.0.1.jpg
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比),即为GB50011-2010,条文说明3.4..3、3.4.4中建议的方法:Ki=Vi/δi
3.4.3、3.4.4.jpg


现在问题就来了,我的理解是RJX3、RJY3、RJZ3是结构各层相应方向的刚度,如果是这样的话,如何通过这个刚度换算成需要的那几个比Ratx,Ratx1,Ratx2?


WMASS.out.JPG


3.1.14,5.3.7.JPG


3.5.2.JPG


3.4.3-2.jpg


3.5.2-2.jpg


E.0.1.jpg


3.4.3、3.4.4.jpg

免费打赏
tontongba
2013年10月14日 21:32:45
12楼
其实我们只需要按照各个刚度比的公式带入相应的刚度值计算就可以的啊
回复
yangzhangbao1989
2013年10月14日 22:50:45
13楼
lukaifa868 发表于 2013-10-12 12:45 虽然说PKPM给出了这几个比,同时也给出了刚度,但是自己该如何运用计算出来的刚度对他们进行换算呢,这有助 …同样不是很理解啊,听有些人说框架看(Ratx,Raty)高层非框架看(Ratx1,Raty1),但是不是很理解。
回复
jiankang661
2013年10月15日 08:33:45
14楼
很好呀,学习了
回复
lover1percy
2013年10月16日 11:41:13
15楼
完全听不懂的说。。:Q
回复
wenleisong
2013年10月16日 18:22:21
16楼
lukaifa868 发表于 2013-10-14 12:33 我其实想明白的是各个刚度之间的关系,纯粹从PKPM输出的数据来说一切正常 这就行!!!
回复
wenleisong
2013年10月16日 18:22:59
17楼
当面道歉 你懂不?
回复
zxadhy
2013年10月17日 10:46:57
18楼
来学习学习
回复
丁大侠
2013年10月17日 11:22:13
19楼
顶一下,等等结果。。。
回复
西方不败
2013年10月17日 11:28:32
20楼
没接触过 , 学习了
回复
lukaifa868
2013年10月17日 20:17:38
21楼
我知道Ratx2是怎么根据PKPM给出的刚度比计算了,比如在我这个例子里面,我截图给出的是地下一层跟地上一层的数据,因为我地下室层数填的是1;嵌固端所在层号填的是2。对于Floor NO.1来说,Ratx2=[2.7029*10^7/3.3875*10^6*1.1]*4.8/3.0=11.6059(与PKPM给出的11.6061的结果相符,之所以要与地上一层刚度的1.1倍相比是因为Floor No.1的层高大于Floor No.2的1.5倍)