本人在做一个多种抗浮方式的对比分析,是采用的同一个工程,其中涉及到利用结构自重抗浮,经过计算之后底板的厚度会在4m左右,鉴于时间限制不能使用PKPM计算,请问除了配置双层双向的钢筋之外还需要配置哪些钢筋?请大神赐予我力量
本人在做一个多种抗浮方式的对比分析,是采用的同一个工程,其中涉及到利用结构自重抗浮,经过计算之后底板的厚度会在4m左右,鉴于时间限制不能使用PKPM计算,请问除了配置双层双向的钢筋之外还需要配置哪些钢筋?请大神赐予我力量
2楼
4m的板厚,没搞过啊
回复
3楼
……大哥……利用结构自重来进行抗浮也不是用加大板厚的好吗,覆土啊,你用混凝土浇筑不嫌麻烦啊,收缩开裂怎么办啊,要算板最小配筋率用的钢筋那甲方还玩不玩了。几百厚的板就够了,上面填土碎石什么的来进行抗浮,但是像这种相差过多的话可能就不是很合理了,多开挖4米的坑要得钱恐怕还不如就用锚杆了吧
回复
4楼
我擦,这么厚的板。还真的没搞过!
回复
5楼
抗浮的方式有很多,配重是一种方法,没必要傻傻的把板做到4米厚。抗拔锚杆、抗拔桩也是一种方法,具体用那种需要做方案比选。
回复
6楼
如楼上所说 抗浮有好多种方法 估计做4m厚的板是不可能的 你的总工和甲方估计都不会同意的 另外真的要浇筑4m厚的板 就得找专业的队伍了 属于大体积混凝土浇筑 一般在水利工程上用的很多(像三峡的大坝) 要想办法处理混凝土的水化热反应了 要不凝固以后全是裂缝了 经济上就很不划算了
回复
7楼
4m肯定是不行的。有问题问同事是最好的办法,他们都是怎么做的?用他们的方法
论坛的答案肯定有对的。标新立异,谁会认同你呢?结构不是高科技,有通用做法的
利用自重抗浮,可行,不过一般都是填土
回复
8楼
听风者 发表于 2013-10-12 19:32 如楼上所说 抗浮有好多种方法 估计做4m厚的板是不可能的 你的总工和甲方估计都不会同意的 另外真的要 …嗯,感谢您的回复
回复
9楼
k54770 发表于 2013-10-12 21:19 4m肯定是不行的。有问题问同事是最好的办法,他们都是怎么做的?用他们的方法论坛的答案肯定有对的。标新 …嗯,感谢您的回复
回复
10楼
qinhaojun 发表于 2013-10-12 15:14 ……大哥……利用结构自重来进行抗浮也不是用加大板厚的好吗,覆土啊,你用混凝土浇筑不嫌麻烦啊,收缩开裂 …嗯,我再想想办法
回复
11楼
4m,都赶上一层楼了
回复