本帖最后由 jiaoxiaoyu1991 于 2013-10-12 11:16 编辑 宁夏7层加工车间采用那种采暖形式比较好,每层大约6000个平米,用上供下回单管系统感觉立管太多了
本帖最后由 jiaoxiaoyu1991 于 2013-10-12 11:16 编辑
宁夏7层加工车间采用那种采暖形式比较好,每层大约6000个平米,用上供下回单管系统感觉立管太多了
12楼
如果层高在5米以上且无密闭隔断,确实红外辐射采暖有很多优势,比工业暖风机好的多,至少使用费用低,屋内人员更舒适。但是如果层高不够,就不能采用红外辐射式的,可以采用三种采暖方式,一种为大功率组合炉柜,一种为意大利原装直热式燃气暖气,一种为意大利原装颗粒炉。这些产品可能更比较适应,总之选用什么产品一定同建筑物的特点以及建筑物内的具体用途相联系。建议你找专业人士咨询,或者去这个地方看看,联系一下WWW-BJTBLY-COM
回复
13楼
funvia 发表于 2014-7-9 11:05 用工业暖风机啊,做一个风道系统,很节能的正解。风机用在车间效果比传统暖气片采暖要好
回复