2楼
1000A的开关,整定电流630A,COS@=0.65,按单台计算,若为多台,请指出
回复
3楼
630的开关,整定500A
回复
4楼
630A的开关, 整定电流Idzj=500A, COS@=0.7.
回复
5楼
请问各位这种情况下,630开关,Ie=500A你们选什么电缆?多粗的?
回复
6楼
3楼4楼cos@都是按0.7取的吗?计算电流是多少?难道不考虑降容系数吗?
回复
7楼
用两根yjv的120电缆拼接。
回复
8楼
YJV的电缆除了在流量大以外,对辐射环境有什么要求?
可以架空引来吗?
回复