220KW龙门刨需多大的空开,电流整定值是多少?
mre8554
mre8554 Lv.2
2004年11月19日 13:26:45
只看楼主

无内容!

无内容!
免费打赏
xujinzhan
2004年11月19日 16:41:23
2楼
1000A的开关,整定电流630A,COS@=0.65,按单台计算,若为多台,请指出
回复
zhoushu8
2004年11月19日 21:16:24
3楼
630的开关,整定500A
回复
pujun-001
2004年11月20日 09:22:08
4楼
630A的开关, 整定电流Idzj=500A, COS@=0.7.
回复
scy80
2004年11月21日 10:31:24
5楼
请问各位这种情况下,630开关,Ie=500A你们选什么电缆?多粗的?
回复
xujinzhan
2004年11月21日 11:29:06
6楼
3楼4楼cos@都是按0.7取的吗?计算电流是多少?难道不考虑降容系数吗?
回复
雨过天晴
2004年11月21日 11:29:49
7楼
用两根yjv的120电缆拼接。
回复
scy80
2004年11月22日 09:10:08
8楼
YJV的电缆除了在流量大以外,对辐射环境有什么要求?
可以架空引来吗?
回复

相关推荐