各位同仁大家好小弟初来咋到,想请教一下非抗震区砖混结构的构造柱是根据什么设置的?高厚已经满足墙体刚度和稳定性该怎么算?规范中没有找到希望师兄门帮帮忙谢谢
各位同仁大家好
小弟初来咋到,想请教一下
非抗震区砖混结构的构造柱是根据什么设置的?
高厚已经满足
墙体刚度和稳定性该怎么算?规范中没有找到
希望师兄门帮帮忙
谢谢
12楼
那你就按照你的布置计算手算一下墙体是不是满足稳定、高厚比等要求,要是满足了,你自己可以放心不加构造柱。
加了又能浪费多少呢,别太较真。
回复
13楼
还是加上构造柱吧!也不会浪费多少的!非抗震也需要加上。
回复
14楼
补充:
国家规范规定墙长超过5米增设一道!
有些地方规范规定间距不超过3米!
回复
15楼
学习了.
回复
16楼
去查看抗震设计规范跟砌体结构设计规范 就一切OK!
回复
17楼
我同意2楼的意见,这是规范的强制性要求,不存在什么浪费!
回复
18楼
1.外墙四角
2.错层部位横墙与外纵墙交接处
3.大房间内外墙交接处
4.较大洞口两侧(这条容易被忽略,1.8米)
5.国家规范规定墙长超过5米增设一道
回复
19楼
多谢各位大侠啊!
回复
20楼
构造柱的设置原则:
1).应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱;
2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:(1)墙体的两端,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行,(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接;
3)下列情况宜设构造柱:(1)受力或稳定性不足的小墙垛,(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求.
(来源于全国民用建筑工程设计技术措施-结构)
回复
21楼
我们工地刚做完构造柱,我们施工方的意见是每层做12个,但是报给甲方最后批复下来每层只有4个,呵呵,现在的甲方哟,扣死。
我们设计的依据跟2楼的差不多,但是好像在实际中,有些构造柱没有必要的。比如内墙与外墙交接处,内墙很小的话,就没有必要做
回复