楼板的施工缝该怎么留设
chouhohui
chouhohui Lv.4
2013年10月10日 23:05:58
来自于建筑施工
只看楼主

请问施工缝留在哪里?具体问题见下图。帮帮小弟,感激不尽!

请问施工缝留在哪里? 具体问题见下图。帮帮小弟,感激不尽!

QQ图片20131010230513.jpg

QQ图片20131010230513.jpg

免费打赏
wht880225
2013年10月11日 08:24:33
2楼
图中如果是次梁的话就是留在次梁跨中的1/3范围内,但是实际施工当中一般是留在一跟二的分界线处。
回复
甲方施工员
2013年10月11日 10:22:49
3楼
图中 二 那个区域
回复
芥末花椒
2013年10月11日 10:29:21
4楼
受力小不影响整体结构稳定性的地方...
回复
chouhohui
2013年10月13日 21:15:09
5楼
甲方施工员 发表于 2013-10-11 10:22 图中 二 那个区域您好,不是应该留在剪力、弯矩最小处吗?如果是二,在画受力图分析时“二”不是弯矩很大吗?
回复
chouhohui
2013年10月13日 21:15:49
6楼
qq372553270 发表于 2013-10-11 10:29 受力小不影响整体结构稳定性的地方…这个我知道,但是具体在什么位置呢?》
回复
chouhohui
2013年10月13日 21:17:34
7楼
wht880225 发表于 2013-10-11 08:24 图中如果是次梁的话就是留在次梁跨中的1/3范围内,但是实际施工当中一般是留在一跟二的分界线处。您好,在我现在的施工单位,老施工们都是留在“一”职位范围内,但查规范说的是次梁跨中的1/3范围内,那既不是应该留在“二”范围内吗?
回复
fgs1987
2013年10月13日 21:44:42
8楼
chouhohui 发表于 2013-10-13 21:15 您好,不是应该留在剪力、弯矩最小处吗?如果是二,在画受力图分析时“二”不是弯矩很大吗?应在二处,不是弯矩最小处,是剪力最小处。
回复
tontongba
2013年10月13日 22:18:34
9楼
正常的施工缝留置应该是在结构内力较小处,那当然要避开剪力最大处(即支座处),又要避开弯矩最大处(即跨中),故应该是图中一和二的交接处,或者二与三的交接处。
回复
wht880225
2013年10月14日 08:26:40
10楼
chouhohui 发表于 2013-10-13 21:17 您好,在我现在的施工单位,老施工们都是留在“一”职位范围内,但查规范说的是次梁跨中的1/3范围内,那既 …不要这么死扣字眼的意思好吧,跨中1/3处是指的二的位置,但是人们施工时一般都是留置在一与二的交界处或者二与三的交界处,这个涉及到一个弯矩大小问题,次梁的端部是支座,支座处有负弯矩,跨中有正弯矩,这个弯矩图你一画就出来了,弯矩最小的地方大概就是在我说的那两处,再结合着施工缝留置在跨中1/3处就是我说的那个位置了。希望你能明白
回复
chouhohui
2013年10月16日 19:52:13
11楼
wht880225 发表于 2013-10-14 08:26 不要这么死扣字眼的意思好吧,跨中1/3处是指的二的位置,但是人们施工时一般都是留置在一与二的交界处或者 …谢谢,我明白了
回复