剪力墙水平筋问题
yrq0610
yrq0610 Lv.3
2013年10月10日 17:10:17
只看楼主

剪力墙水平筋到底有什么作用呢?有句话,剪力墙水平筋超筋,说明结构抗剪不够,该怎么理解????大家讨论下

剪力墙水平筋到底有什么作用呢?有句话,剪力墙水平筋超筋,说明结构抗剪不够,该怎么理解????大家讨论下
免费打赏
wwbandwxxx
2013年10月10日 17:13:38
2楼
水平筋超筋是剪压比超了。需要更大的截面
回复
yrq0610
2013年10月10日 17:24:02
3楼
wuwenbohit 发表于 2013-10-10 17:13 水平筋超筋是剪压比超了。需要更大的截面你好能再详细点不
回复
lwf0420101
2013年10月10日 22:14:33
4楼
呵呵 我晕 最基本的概念你都不明白
回复
yangzhangbao1989
2013年10月10日 22:38:38
5楼
剪力墙其实严格来说应该叫抗震墙,之所以通常叫剪力墙,是因为我们设计时一般只考虑水平地震,在水平地震时,它作为竖向抗侧力构件主要承担来自水平地震的水平力即剪力,用于抗剪的钢筋应平行于受力的方向(即水平向),所以水平筋即抗剪筋,剪力墙水平筋不够即说明 结构构件的抗剪不够。
回复
wwbandwxxx
2013年10月11日 09:37:56
6楼
yrq0610 发表于 2013-10-10 17:24 你好能再详细点不 剪压比是用来防止剪力墙出现斜压破坏的,并且控制箍筋的最大配筋率。你可以看看混规6.3.1条的条文说明,然后再找本混凝土的说看看混凝土剪切破坏的各种形态,你就能大致明白了。 我觉得剪力墙水平超筋大概是因为两个原因:一是剪力墙数量或者面积不够、二是剪力墙布置不合理。
回复
56459142
2013年10月11日 10:34:56
7楼
超筋一般要变截面才行
回复
highspirit
2013年10月11日 16:47:14
8楼
剪力墙就是柱子变长了
那水平筋就是柱子的箍筋了
乍一看规范觉得没有最大配箍率的要求
实际上最大配箍率就体现在截面验算上(高规7.2.7)
截面承受最大剪力是一个定值,7.2.10中混凝土和轴力能提供的抗剪力也是一个定值,那水平筋就是有个最大值;水平筋超筋就代表截面验算不够