什么是甲类防空地下室,什么是乙类防空地下室?主要区别是什么?最主要是区分依据在哪里?人防地下室甲类乙类划分在哪啊?GB50038-2005 没找到 第一次讲乙类人防地下室在14页 看遍前面13页也没看到怎么划分甲乙类的
什么是甲类防空地下室,什么是乙类防空地下室?主要区别是什么?
最主要是区分依据在哪里?
人防地下室甲类乙类划分在哪啊?
GB50038-2005 没找到 第一次讲乙类人防地下室在14页 看遍前面13页也没看到怎么划分甲乙类的
2楼
甲类防空地下室要求既考虑防核武器也考虑防常规武器,乙类防空地下室要求不考虑防核武器但考虑防常规武器。
对规范看的不细,就在最前面讲得。
回复
3楼
你还没有看懂规范。
回复
4楼
再去细读一下,这次包括条文也看一次,谢上2位
回复
5楼
再次感谢,找到答案了。
回复
6楼
了解了,感谢2楼回复
回复
7楼
确实得仔细看规范:lol
回复
8楼
确实得仔细看规范
回复
9楼
最近在学习人防规范,继续请教2个问题,人防顶板的最小配筋率请问是在人防规范哪条?人防地下室顶板250MM有,但非顶板的时候,可取200厚,规范中有什么依据吗?
回复
10楼
洛听雨 发表于 2013-10-12 17:06 最近在学习人防规范,继续请教2个问题,人防顶板的最小配筋率请问是在人防规范哪条?人防地下室顶板250MM有 …人防顶板的最小配筋率属于构造要求,自然在结构构造规定一节中;顶板厚度一般取200即可,但要验算防辐射是否满足要求(验算防辐射厚度时可以考虑顶板面层及覆土因素)。
回复
11楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复