中央空调的风管最长可以是多长
yatou5010
yatou5010 Lv.7
2013年10月10日 15:41:09
只看楼主

中央空调的风管最长可以超过100米吗?有没有相关的规范要求?或是相关的经验值呢,

中央空调的风管最长可以超过100米吗?有没有相关的规范要求?或是相关的经验值呢,
免费打赏
iceman___1
2013年10月12日 11:27:47
2楼
这个要看送风压力的,机外余压够大的话100米也是没有问题的。
回复
henyoucai
2013年10月12日 13:10:59
3楼
个人未见长度有强制性要求,风管长度太长个人感觉经济性不是很好,因为按标准要求算下来,风管越长漏风量越多,无用功耗费的也越多,比较不经济。50m就已经不短了。但如果客观要求每别的办法,也不是不可以,注意风机选型就行。一般应该用不了那么长吧。
回复
jiangjunjie4
2014年06月14日 23:38:32
4楼
学习了,谢谢分享
回复
liweixt
2014年06月25日 15:55:13
5楼
一般没有那么长的 ,因为风机没有那么大的风压的
回复
xyzjm12
2014年07月06日 14:52:08
6楼
這個好象沒有硬性規定,只要注意風機選型就行。
回复
说放弃
2014年07月07日 10:33:10
7楼
没什么要求,风柜机外余压就越大!
回复
地大物博
2014年07月17日 10:53:53
8楼
说放弃 发表于 2014-7-7 10:33 没什么要求,风柜机外余压就越大!一般没有那么长的 ,因为除了风机要大的风压,送风口前后距离太大,容易送风不均匀。
回复
wk570843879
2014年07月17日 11:20:05
9楼
就经验之谈来说,50米已经算是非常长的了
回复
ygfzxq
2014年07月21日 16:51:26
10楼
一般没有那么长的 ,因为风机没有那么大的风压的
回复
bj_zjky
2014年07月22日 09:39:20
11楼
应该没有问题的,风机余压够就行。
回复

相关推荐