对于短肢剪力墙的疑问!
skyfreeyu
skyfreeyu Lv.5
2013年10月10日 14:40:24
只看楼主

本帖最后由 skyfreeyu 于 2013-10-10 15:34 编辑 对于短肢剪力墙,高规7.2.2-4规定,应该符合7.2.14条的规定,当轴压比大于表7.2.14条规定时候边缘应设置约束边缘构件,那就是说,短肢剪力墙中也会有“入”和“入/2”的区域?

本帖最后由 skyfreeyu 于 2013-10-10 15:34 编辑

对于短肢剪力墙,高规7.2.2-4规定,应该符合7.2.14条的规定,当轴压比大于表7.2.14条规定时候边缘应设置约束边缘构件,那就是说,短肢剪力墙中也会有“入”和“入/2”的区域?

QQ图片20131010153230.jpg


QQ图片20131010153241.jpg

免费打赏
skyfreeyu
2013年10月10日 15:36:48
2楼
2.3.1 轴压比大于0.3,GBZ8底部加强部位及其上一层应按约束边缘构件设计。
这是审查时给我提的意见,大家帮忙讨论讨论