室内油浸式变压器
engineershao
engineershao Lv.14
2013年10月10日 13:38:35
只看楼主

请问,室内安装的油浸式变压器,设置在单独的变压器室里,多大容量以上就得设油池或者油坑了。有没有这方面的国家规范的规定?

请问,室内安装的油浸式变压器,设置在单独的变压器室里,多大容量以上就得设油池或者油坑了。有没有这方面的国家规范的规定?
免费打赏
engineershao
2013年10月10日 16:39:55
12楼
lingxuct 发表于 2013-10-10 16:02 一般高压侧10KV及以下电压等级的变压器,容量都不大,油量也不是很多,只在变压器下做个围油坑(不让油流到 …10KV,1600KVA以下的油变,如果我连油坑及鹅卵石都没,就简单的摆在墩子上,可行否?
回复
lingxuct
2013年10月11日 08:12:58
13楼
engineershao 发表于 2013-10-10 16:39 10KV,1600KVA以下的油变,如果我连油坑及鹅卵石都没,就简单的摆在墩子上,可行否?怎么说呢?按设计规范和安装施工规范都是不行的;按使用现场吧,你变压器好好的不漏油,就没事。就是漏点不会着火,也不会有大事。只在变压器出大的故障时,就会发生大火!
回复
混在电气
2013年10月11日 09:31:13
14楼
engineershao 发表于 2013-10-10 16:39 10KV,1600KVA以下的油变,如果我连油坑及鹅卵石都没,就简单的摆在墩子上,可行否?规范是不允许的。但见过这么干的,是供电部门干的。他们把三台1000的变压器放在了一个房间里,而且是在地上做了个台就放上面了。
回复
xiaopodupi
2014年01月08日 14:44:04
15楼
学习了,不错的帖子
回复
莫下雨
2014年01月08日 15:13:04
16楼
做个集油坑很费事吗,干嘛非要违规操作那
回复
zhling00
2014年01月08日 16:13:59
17楼
lingxuct 发表于 2013-10-10 16:02 一般高压侧10KV及以下电压等级的变压器,容量都不大,油量也不是很多,只在变压器下做个围油坑(不让油流到 …区管所说的围油坑和储油池有什么区别吗?
回复
lingxuct
2014年01月09日 09:06:47
18楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-9 09:10 编辑 zhling00731 发表于 2014-1-8 16:13 区管所说的围油坑和储油池有什么区别吗?有区别:围油坑只在变压器下面做一个坑,放鹅卵石就好了。一般用在小容量油变(2500KVA及以下)。储油池是做在变压器室以外的地方,用管道与上面说的围油坑(下部)连接,当变压器油泄漏时,油从围油坑流入储油池内。 这种方法用在大容量电力变压器的设施。
回复
zhling00
2014年01月09日 09:23:24
19楼
lingxuct 发表于 2014-1-9 09:06 有区别:围油坑只在变压器下面做一个坑,放鹅卵石就好了。一般用在小容量油变(2500KVA及以下)。储 …谢谢区管的解释。
回复
co1467417557755
2016年07月02日 18:03:15
20楼

哪本图集?
回复
wx_1654425621925
2022年06月05日 18:45:58
22楼

我整理一些关于变压器的一些技术问题 变压器技术