室内油浸式变压器
engineershao
engineershao Lv.14
2013年10月10日 13:38:35
只看楼主

请问,室内安装的油浸式变压器,设置在单独的变压器室里,多大容量以上就得设油池或者油坑了。有没有这方面的国家规范的规定?

请问,室内安装的油浸式变压器,设置在单独的变压器室里,多大容量以上就得设油池或者油坑了。有没有这方面的国家规范的规定?
免费打赏
海法马卡比
2013年10月10日 15:28:44
2楼
规范上有的,不过10/0.4kV 因为油量少,一般都不用设置
回复
电气交流
2013年10月10日 15:30:52
3楼
海法马卡比 发表于 2013-10-10 15:28 规范上有的,不过10/0.4kV 因为油量少,一般都不用设置需要设置的,同学!
回复
海法马卡比
2013年10月10日 15:42:41
4楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-10 15:30 需要设置的,同学!油量1吨的才设置油池,S9系列10/0.4kV 变压器1250才有0.98吨。只有大于等于1600的需要。
回复
电气交流
2013年10月10日 15:47:36
5楼
图集上有,最小是2000*1000的!
回复
engineershao
2013年10月10日 15:48:25
6楼
海法马卡比 发表于 2013-10-10 15:42 油量1吨的才设置油池,S9系列10/0.4kV 变压器1250才有0.98吨。只有大于等于1600的需要。油量1吨的才设置油池?请问你这个是哪个规范上的?
回复
电气交流
2013年10月10日 15:49:04
7楼
低下的油池2000*1000*600,长宽高!
回复
海法马卡比
2013年10月10日 15:58:36
8楼
Tab16时00分50秒.png

不是规范上看到的,是《工业与民用配电设计手册》第三版.pdf 97页


回复
海法马卡比
2013年10月10日 16:00:47
9楼
engineershao 发表于 2013-10-10 15:48 油量1吨的才设置油池?请问你这个是哪个规范上的?不是规范上看到的,是《工业与民用配电设计手册》第三版.pdf 97页
回复
lingxuct
2013年10月10日 16:02:11
10楼
一般高压侧10KV及以下电压等级的变压器,容量都不大,油量也不是很多,只在变压器下做个围油坑(不让油流到外面),坑内放鹅卵石(着火时冷却用),不专设储油池。

35KV及以上电压等级的变压器,需要围油坑(同上一样)外,还需要设储油池,有可通油的管道同围油坑连通。
回复
电气交流
2013年10月10日 16:08:38
11楼
我们现在做的国内项目,都做这个集油坑,不设置储油池,但是这个集油坑是很大的!
回复

相关推荐

APP内打开