如题,板格属民房的四分之一,6@200双向配筋10cm厚,板的周边都有200*400的4Φ16 6@20的闭合圈梁,板和圈梁用机制砂混凝土整体现浇,强度c20。板的四个角都有250*300 4Φ14 6@20的构造柱支撑。。。请问板中间不设梁行不行?
如题,板格属民房的四分之一,6@200双向配筋10cm厚,板的周边都有200*400的4Φ16 6@20的闭合圈梁,板和圈梁用机制砂混凝土整体现浇,强度c20。板的四个角都有250*300 4Φ14 6@20的构造柱支撑。。。请问板中间不设梁行不行?
2楼
如此跨度,板厚100,这可真够悬的。
楼主好像一个老师,老是让我们做习题,呵呵。
回复
3楼
现浇呢,现浇。还有那么大的圈梁,也不行?
回复
4楼
圆6的钢筋小了,现在一般不用6的了,施工的时候一踩就塌掉了,三十个平方应该可以的,板厚再斟酌一下
回复
5楼
你好!
我是专业做; 建筑物加固 改造 增层 混凝土钻孔 切割 粘钢 外包钢 粘碳纤维 化学植筋 裂缝处理 销售植筋胶等 15872987728陈 介绍有提成、回赠
回复
6楼
不设梁是可以的,但你的板厚和配筋都偏小
回复
7楼
板厚100不够,建议做到130,板配筋也不够
回复