30层 纯剪 住宅 主楼部分的地下室顶板错层1m
土木结构
土木结构 Lv.17
2013年10月09日 18:18:00
只看楼主

地下室裙楼覆土1m 但是主楼部分的地下室不覆土 也就是说整个大底盘的顶板在主楼部分有错层 可以吗? 30层 纯剪 住宅

地下室裙楼覆土1m 但是主楼部分的地下室不覆土 也就是说整个大底盘的顶板在主楼部分有错层 可以吗?
30层 纯剪 住宅

QQ截图20131009181620.jpg

老v马v识v图
2013年10月09日 19:56:30
2楼
是可以的!
回复
dazhuang0928
2013年10月09日 20:05:22
3楼
这样地下室顶板肯定不能作为嵌固端了,而且主楼首层由于地下室顶板的约束,刚度较大,可能引起刚度突变。
回复
hezicai1986
2013年10月09日 22:43:17
4楼
这种情况不很常见么,不过我见很多院照样把顶板当做嵌固端呢
回复
cc1500294798
2013年10月10日 20:59:16
5楼
我是专业做; 建筑物加固 改造 增层 混凝土钻孔 切割 粘钢 外包钢 粘碳纤维 化学植筋 裂缝处理 销售植筋胶等 15872987728陈 介绍有提成、回赠
回复
麦兜懒猪
2013年10月10日 21:39:59
6楼
个人感觉:1.这是一种最正常的做法错层一米是比较小的。2.只要地下刚度够,完全可以正负零嵌固。3.我理解楼四周有土和没土不是重点,裙房楼板的约束不见得比土差。4.带地下室和不带四周部分计算结果差别不大。只要刚度满足嵌固没问题。5.面积大的小区错层2.5米的也很常见。:(:(:(:(:(:(
回复
abunited
2013年10月11日 09:08:33
7楼
广东省院技术措施:地下室顶板室外区域因覆土或市政管线要求降低标高时,当室内外高差不大于地下室一层的层高的三份之一,且高低跨位置的梁采取加宽截面,箍筋直径加大,间距加密等措施时,可认为楼板连续,楼层侧向刚度比满足要求时可作为上部结构的嵌固端,这种情况地下室顶板不作错层考虑。
回复
winterluoto
2013年10月11日 09:52:29
8楼
1m高差顶板嵌固没有问题,最好采取板加腋措施保证水平力的有效传递。
回复
lwf0420101
2013年10月11日 23:54:10
9楼
没有问题 见过这样的做法
回复
山东小徐
2013年10月12日 23:57:17
10楼
没问题,完全可以
回复
一路海哥
2014年11月15日 22:13:03
11楼
赞同!:):):)
回复

相关推荐

APP内打开