一起居民用户超压故障
wrx__2007
wrx__2007 Lv.7
2013年10月08日 23:25:47
只看楼主

有一用户配电箱运行之初一切正常,两个月后用户反映:不时出现过电压现象,致使三家(居民户)多次出现用电器烧毁(白炽灯、节能灯、电视机顶盒、电磁炉、电动自行车充电器等)。电工多次现场测量电压均在正常范围(220V~240V)。但上述现象仍不时出现,直到一天晚饭后此现象再次出现----节能灯烧毁,一用户找到笔者,到现场后测量电压为240V,在正常范围。考虑到该线路上有多达400多用户,其他用户均未出现此类现象,故基本可以排除配电变压器原因,所以原因只可能在该配电箱所带的三用户查找。考虑到内部原因电压抬升的原因不外乎以下原因:1、操作过电压;2、谐振过电压。至于第一种原因可以排除,因为操作过电压只是瞬间出现,这与用户的描述不符,所以考虑第二种原因,而普通居民用户亦没有典型的容性负荷,所有的不过是电风扇的电容调速器、电瓶车充电器的降压整流滤波电路,由于已经到秋季,电风扇已经停用,所以怀疑目标是充电器。将三路负荷拉闸,然后送出第一户,要求该户将家中负荷逐一合上,此时电压为240v,然后将该户的电动自行车充电,一切正常。第二户送电,仍按第一户的程序操作,当合上电动自行车的充电器时电压立即升至600V左右。同时可听到充电器响声异常。原因找到。是充电器滤波元件损坏,使其中的滤波电路变为谐振电路抬升了电压。

2013年10月09日 04:30:54
2楼
新问题,新处理思路,谢谢楼主。
回复
云飘飘
2013年10月09日 07:06:38
3楼
找到原因就好了
回复
sjg9876
2013年10月09日 08:32:46
4楼
来学习一下,是工作经验谢谢分享!:lol
回复
qq359879362
2013年10月09日 08:41:36
5楼
这真是学习了,非常感谢
回复
houzaixiang
2013年10月09日 09:47:13
6楼
O(∩_∩)O谢谢楼主分享工作经验:victory:
回复
wrizhong
2013年10月09日 10:35:36
7楼
学到了。。。。
回复
206079
2013年10月09日 14:54:43
8楼
是充电器滤波元件损坏,使其中的滤波电路变为谐振电路抬升了电压。

这个故障很少见,真的很少见,应该是特例。

开关电源的滤波大电容,电视机的200UF,充电器的应该也和电视机差不多。
回复
lingxuct
2013年10月09日 15:39:02
9楼
没有理论根据,一句“充电器滤波元件损坏,使其中的滤波电路变为谐振电路抬升了电压”话不能作为凭据。

如果真的话,千万保留那台充电器,什么地方电压太低,就用那台充电器,可以把电压抬高!我真找不到由于线路压降引起电压的处理方法呢,用它不是非常好?有哪位朋友信,可支持一下!
回复
wboy8759
2013年10月09日 16:26:59
10楼
380/220V低压配电网中的参数谐振现象极为罕见,当负荷中存在较大功率的高频电磁炉和补偿电容装置时偶有发生。但像楼主所说的这种一个小容量的“充电器的滤波元件损坏构成谐振”的现象从未听说过。充电器是存在变流电路的,工作时会产生少量谐波,但普通住宅配电系统的直流电阻较大,阻尼作用大,一般难以激发谐振的。是不是还有其他原因?
回复
自控
2013年10月09日 20:46:54
11楼
也有同样的疑惑!
回复

相关推荐