求助: 钢筋混凝土矩形雨水涵,600*600和800*600的规格,设计接入φ1250的圆形砖砌检查井。请问,雨水涵接入检查井接口处应如何处理?
求助:
钢筋混凝土矩形雨水涵,600*600和800*600的规格,设计接入φ1250的圆形砖砌检查井。
请问,雨水涵接入检查井接口处应如何处理?
免费打赏
huangzhimin
2013年10月09日 10:18:51
2楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.12.4条规定: 渠道和管道连接处应设挡土墙等衔接设施。渠道接入管道处应设置格栅。
回复
z2524682759
2013年10月09日 10:43:49
3楼
楼上正解,,,
回复
110235a
2017年10月15日 21:25:03
4楼
楼主是怎么解决的呢……最近也在做相类似的 想知道怎么连接