X形中心交叉支撑问题求教
bj_sly_jxfgs
bj_sly_jxfgs Lv.12
2013年10月05日 22:14:42
只看楼主

规范上说中心支撑宜按拉杆设计。但是,我用PKPM算了一下,长细比为200的拉杆在不大的水平力作用下,扰度值就非常大了,可以认为也应该退出工作了。这种情况,应该怎么办。

规范上说中心支撑宜按拉杆设计。但是,我用PKPM算了一下,长细比为200的拉杆在不大的水平力作用下,扰度值就非常大了,可以认为也应该退出工作了。这种情况,应该怎么办。
免费打赏
bj_sly_jxfgs
2013年10月06日 08:19:51
2楼
追问。STS框架菜单里不能处理只拉单元。只压单元在STS里太容易超限,不管有没有抗震等级。规范因此推荐只拉单元。假如想要按只拉单元设计,还有没有其它办法。情况紧急,在线等待。
回复
钢结构小达人
2013年10月06日 18:46:37
3楼
手算不行吗??
回复
avy1989
2013年10月08日 10:16:22
4楼
不明白楼主说的是什么,做成X形拉杆必然是一拉一压的,而受压那根必然是退出工作了的,混凝土的没做过,钢结构的就这样,而且长细比完全可以放大,详见钢结构规范,一般小的门钢都可以控制到400,200的都是压杆好么。。
回复
56459142
2013年10月08日 10:20:53
5楼
路过,学习下!
回复
no__光线
2013年10月08日 14:45:01
6楼
:D:@:'(;P
回复
绽放
2013年10月08日 17:24:52
8楼
avy1989 发表于 2013-10-8 10:16 不明白楼主说的是什么,做成X形拉杆必然是一拉一压的,而受压那根必然是退出工作了的,混凝土的没做过,钢结 …说的对,就是这样的。
回复
hclin111
2013年10月08日 18:15:46
9楼
我也疑惑,祝早日解惑
回复
钢结构小达人
2013年10月08日 18:53:51
10楼
同意四楼,没问题的
回复
dgongxiaoh
2013年10月09日 15:07:29
11楼
不知那本规范规定支撑宜按拉杆设计,门刚规中规定可按拉杆设计。抗规对钢结构的支撑规定见附图。x支撑按单拉杆计算在sts中无法实现,我的简单处理是按拉压杆计算,截面取实际截面积一半,只看拉应力,不管压力和稳定。
回复
avy1989
2013年10月09日 15:37:33
12楼
dgongxiaoh 发表于 2013-10-9 15:07 不知那本规范规定支撑宜按拉杆设计,门刚规中规定可按拉杆设计。抗规对钢结构的支撑规定见附图。x支撑按单拉 …学习了。。
回复