规范上说中心支撑宜按拉杆设计。但是,我用PKPM算了一下,长细比为200的拉杆在不大的水平力作用下,扰度值就非常大了,可以认为也应该退出工作了。这种情况,应该怎么办。
规范上说中心支撑宜按拉杆设计。但是,我用PKPM算了一下,长细比为200的拉杆在不大的水平力作用下,扰度值就非常大了,可以认为也应该退出工作了。这种情况,应该怎么办。
2楼
追问。STS框架菜单里不能处理只拉单元。只压单元在STS里太容易超限,不管有没有抗震等级。规范因此推荐只拉单元。假如想要按只拉单元设计,还有没有其它办法。情况紧急,在线等待。
回复
3楼
手算不行吗??
回复
4楼
不明白楼主说的是什么,做成X形拉杆必然是一拉一压的,而受压那根必然是退出工作了的,混凝土的没做过,钢结构的就这样,而且长细比完全可以放大,详见钢结构规范,一般小的门钢都可以控制到400,200的都是压杆好么。。
回复
5楼
路过,学习下!
回复
6楼
:D:@:'(;P
回复
8楼
avy1989 发表于 2013-10-8 10:16 不明白楼主说的是什么,做成X形拉杆必然是一拉一压的,而受压那根必然是退出工作了的,混凝土的没做过,钢结 …说的对,就是这样的。
回复
9楼
我也疑惑,祝早日解惑
回复
10楼
同意四楼,没问题的
回复
11楼
不知那本规范规定支撑宜按拉杆设计,门刚规中规定可按拉杆设计。抗规对钢结构的支撑规定见附图。x支撑按单拉杆计算在sts中无法实现,我的简单处理是按拉压杆计算,截面取实际截面积一半,只看拉应力,不管压力和稳定。
回复
12楼
dgongxiaoh 发表于 2013-10-9 15:07 不知那本规范规定支撑宜按拉杆设计,门刚规中规定可按拉杆设计。抗规对钢结构的支撑规定见附图。x支撑按单拉 …学习了。。
回复