首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:1、总信息2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:
1、总信息
2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)
3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
4、计算之后SATWE的结构设计信息(WMASS.out)输出了这样的信息:
规范条文如下:
现在问题就来了,我该如何进行判断呢?我对抗规6.1.14的理解是看Floor No.2里面的ratx,raty这两个值,是不是说ratx,raty这两个值都得小于0.5才说明地下室顶板能作为嵌固端?我这个项目中Floor NO.2 Ratx = 0.5397 Raty = 0.8344,均大于0.5,是不是意味着地下室顶板不能作为嵌固端呢?
63楼
一般地下室,顶板不能当嵌固端取用,嵌固端取在基底,但是顶板仍然要满足嵌固部位的构造要求,个人愚见
回复
64楼
刚度比大于2是,结构破坏时,会更容易在顶板处出现塑性铰,但是不大于2时,一般也会在顶板处形成塑性铰,所以也要按嵌固部位构造加强,而真正的嵌固端,则是在基底,个人这样理解
回复
65楼
所以,建模的时候我是按嵌固端取在基底处,不把顶板作为嵌固端,上部结构建模要建到基底,然后顶板处满足嵌固部位的构造要求
回复
66楼
用frool1的ratx/frool2的ratx>2和frool1的raty/frool2的raty>2,但是满足规范说的“相关范围”
回复
67楼
看帖学习中~~~这么好的帖子~
回复
68楼
学习了。谢谢楼主和各位网友的回答!
回复
69楼
厉害了,下载谢谢
回复
70楼
用剪切刚度算法判断地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端时,不需要勾选强制刚性楼板?
用剪切刚度算法判断地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端时,不需要勾选偶然偏心或双向地震
不需要,M=0
回复
71楼
看看,学习了
回复
72楼
新手过来学习:)
回复