发输变专业上午案例2探讨
tianpeizhang
2013年10月05日 10:32:29
只看楼主

2. 假如主变压器容量为63MVA,Ud%=16,空载电流为1%。请计算确定全站在10kV侧需要补偿的最大容性无功容量应为下列哪项数值? (A)8966kvar (B)16500kvar (C)34432kvar (D)37800kvar该题目计算变压器所需的容性补偿容量时,按照2台主变计算对吗?考虑负荷率,全部总共55MW负荷,可按一台主变计算又没有答案。

2. 假如主变压器容量为63MVAUd%=16,空载电流为1%。请计算确定全站在10kV侧需要补偿的最大容性无功容量应为下列哪项数值?
A8966kvar B16500kvar
C34432kvar D37800kvar
该题目计算变压器所需的容性补偿容量时,按照2台主变计算对吗?考虑负荷率,全部总共55MW负荷,可按一台主变计算又没有答案。
免费打赏
冒牌电老虎
2013年10月05日 18:41:49
2楼
应该是选B吧
回复
tianpeizhang
2013年10月05日 22:26:11
3楼
某工厂拟建一座110kV终端变电站,电压等级为110kV/10kV,由两路独立的110kV电源供电。预计一级负荷10MW,二级负荷35MW,三级负荷10MW。站内设两台主变压器,接线组别为YNd11。110kV采用SF6断路器,110kV母线正常运行方式为分列运行。10kV侧采用单母线分段接线,每段母线上电缆出线8回,平均长度4公里。未补偿前工厂内负荷功率因数为86%,当地电力部门要求功率因数达到96%。
2. 假如主变压器容量为63MVA,Ud%=16,空载电流为1%。请计算确定全站在10kV侧需要补偿的最大容性无功容量应为下列哪项数值?
(A)8966kvar (B)16500kvar
(C)34432kvar (D)37800kvar
如题,全部补偿的话,应包括主变和负荷两部分。一台主变需8966kvar,负荷部分需16500kvar.
回复
ridalu
2013年10月09日 09:26:11
4楼
tianpeizhang 发表于 2013-10-5 22:26 某工厂拟建一座110kV终端变电站,电压等级为110kV/10kV,由两路独立的110kV电源供电。预计一级负荷10MW,二 …根据DL/T5242-2010第5.0.6条及条文解释,最大容性无功补偿不超过主变容量百分之三十,63X2X0.3,选答案D
回复
云飘飘
2013年10月09日 09:35:58
5楼
设计手册有计算公式
回复
fashubiandian021
2013年10月09日 09:38:50
6楼
2014可以一起考,发输变电专业群 322108535,我们在一起,共勉
回复
xhjack001
2013年10月09日 18:05:55
7楼
好东西--------------------
回复
diaodu888
2013年10月09日 19:08:49
8楼
正确答案是C
回复
kingwin2004
2013年10月09日 19:37:30
9楼
选C吧,按照两台主变考虑
回复
kingwin2004
2013年10月09日 19:38:04
10楼
fashubiandian02 发表于 2013-10-9 09:38 2014可以一起考,发输变电专业群 322108535,我们在一起,共勉加我楼主,2014年一起
回复
tianpeizhang
2013年10月09日 22:29:18
11楼
根据题干提示,终端变电站,应按一次手册476页的公式计算,选c,问题是全部负荷仅55/0.96=57.3MVA,选用两台63MVA的变压器也太奢侈了吧,光容量电费也够企业承受的了。全部负荷57.3MVA,也不能认为是最大负荷吧,而且这样选择电容器未考虑企业用电负荷的发展,似乎不妥,此题不够严谨。
回复