根据:混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m 时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9 倍,并宜交错布置。请问这句话中需要分>12MM的钢筋满布,<12MM的钢筋一长一短布置吗?
根据:混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m 时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9 倍,并宜交错布置。请问这句话中需要分>12MM的钢筋满布,<12MM的钢筋一长一短布置吗?
2楼
这样的基础构造与钢筋直径没有关系。
回复
3楼
无间道 发表于 2013-10-5 06:43 这样的基础构造与钢筋直径没有关系。那请问无间道:为何在结算时, 做预算的会按照这条
<混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m 时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9 倍,并宜交错布置>
扣除我满步的<12MM钢筋呢? 我该如何解决这个问题,我们<12MM的钢筋满布是监理与建设局要求的,但是结算时候甲方不予承认,非得有影像资料才肯以<12mm钢筋满布结算给我们,不然就按照0.9倍结算给我们.懊恼.请帮忙
混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m>
回复
4楼
参与学习,顶一下。
回复
5楼
新人参与学习,顶一下。
回复
6楼
新手不清楚,参与学习一下。
回复