是否需要设置消防泵
kobelove1991
Lv.5
2013年10月04日 19:20:01
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
四层建筑,高度14.7m,一二层商业网点,三四层办公室,屋顶设置了消防水箱,还是否需要设置消防泵?为什么?该建筑是小区辅助建筑,小区都是多层建筑,不设消火栓,只有该辅助建筑设消火栓
四层建筑,高度14.7m,一二层商业网点,三四层办公室,屋顶设置了消防水箱,还是否需要设置消防泵?为什么?
该建筑是小区辅助建筑,小区都是多层建筑,不设消火栓,只有该辅助建筑设消火栓
免费打赏
2013年10月04日 19:42:47
2楼
为了安全还是设置的好
回复
小男188
2013年10月05日 14:58:01
3楼
商业网点只针对住宅下面的商铺,办公下面的不叫商业网点了,那是商店
屋顶设消防水箱的根据是什么?
如果是临时高压,就要设消防水泵
如果市政水压可以达到消防要求且市政为两路供水,可以不设消防水泵房及屋顶水箱
回复
xieyuhnagcool
2013年10月10日 10:26:34
4楼
一般都要设的,和消防水池配套
回复
mazhonggang00
2013年10月13日 07:46:08
5楼
应该设。否则审批难过。:)
回复
相关推荐
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
建筑消防给水
2023-01-10 14:56:52
自喷喷头布置的比较密集,会影响消防泵选型吗?
建筑消防给水
2022-12-27 10:15:08
柴油机消防泵组及泵房-设计及应用!
建筑消防给水
2022-12-15 14:40:21
消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题
建筑消防给水
2022-12-02 14:53:48
新手请教,消防水池的高度和消防泵房的面积该怎么确定?
建筑消防给水
2022-09-16 20:15:56
各类消防泵产品资料及高位水箱设置问题之探讨
给排水资料库
2022-09-16 16:58:33
FM认证厂家中开水平安装消防泵参数汇总
建筑消防给水
2022-09-11 10:24:14
上海一高层住宅消防泵瘫痪被责令整改
建筑消防给水
2022-08-30 09:46:55
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
建筑消防给水
2022-08-25 10:52:32
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防泵的工作原理是什么?
建筑消防给水
2022-08-11 13:05:40
消火栓系统及消防泵房设备安装
电气工程原创版块
2022-08-04 13:19:30
消防泵入口处压力表问题
建筑消防给水
2022-07-28 16:46:43
消防泵上可以用橡胶接头吗?
建筑给排水
2022-07-22 09:32:24
星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这正常吗
电气工程原创版块
2022-07-13 09:05:15
消防泵分类及工作原理图文解析
电气资料库
2022-05-31 13:16:28
FM认证对柴油消防泵的要求
建筑消防给水
2022-04-27 09:27:58
可视数据消防泵———让您在消防验收后还能睡个安心觉
建筑消防给水
2022-04-11 09:43:54
消防泵房能设置于丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:46:10
消防泵房能设置在丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:43:03
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开