一建《建筑工程管理与实务》P35:门窗与墙体结构的连接:(1)门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。针对这句话,我有如下几个问题:1.接缝处应避免使用刚性接触。最近接触的工程安装铝合金门窗,门窗框分主框和副框,副框是与墙体连接,用的是弹簧片,算是一种弹性连接,可是塞缝用的水泥砂浆,是脆性材料,这个应该是刚性接触了。但根据施工单位经验是没有问题的,那是不是这句话的要求太苛刻了呢?
门窗与墙体结构的连接:
(1)门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
针对这句话,我有如下几个问题:
1.接缝处应避免使用刚性接触。最近接触的工程安装铝合金门窗,门窗框分主框和副框,副框是与墙体连接,用的是弹簧片,算是一种弹性连接,可是塞缝用的水泥砂浆,是脆性材料,这个应该是刚性接触了。但根据施工单位经验是没有问题的,那是不是这句话的要求太苛刻了呢?
2.砌体上安装不能用射钉固定,是不是担心射钉把砌体打碎了,在砌体里吃不牢?