本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-6 16:17 编辑 请问,图上所示的第二条,井字梁是否也需参用??

本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-6 16:17 编辑

请问,图上所示的第二条,井字梁是否也需参用??
免费打赏
wanglixin6181
2013年10月03日 19:04:06
3楼
井字梁与一般梁的配筋要求是相同的。
回复
帅气的混凝土
2013年10月03日 19:35:15
4楼
同意楼上说法
回复
daerzhihun
2013年10月04日 11:29:15
5楼
一介书生第二 发表于 2013-10-3 19:04 井字梁与一般梁的配筋要求是相同的。那么有关非贯通筋的伸出长度,他们不是不一样么。。囧 不是很能接受
回复
wanglixin6181
2013年10月04日 11:42:07
6楼
daerzhihun 发表于 2013-10-4 11:29 那么有关非贯通筋的伸出长度,他们不是不一样么。。囧 不是很能接受怎么个不一样呢,能不能详细地说一说。
回复
daerzhihun
2013年10月04日 11:50:05
7楼
上一排铁非贯通筋伸出长度,非框架梁一般是LN/3,但是井字梁又是需要设计指定伸出长度的,所以觉得非框架梁跟井字梁还是有一定的区别的吧。。所以不是很确定。。。十分感谢哥的关注
回复
wanglixin6181
2013年10月04日 12:03:43
8楼
daerzhihun 发表于 2013-10-4 11:50 上一排铁非贯通筋伸出长度,非框架梁一般是LN/3,但是井字梁又是需要设计指定伸出长度的,所以觉得非框架梁 …这个情况是这样的。井字梁与柱子之间一般采用“避”的方式,也就是通过调整井字梁的间距以避开柱位。还有一种方式称为“抗”,即将与柱子连接的井字梁设计成大的井字梁,其余小井字梁套在其中。非框架梁跟井字梁是有一定的区别,对交叉部位的处理有其特殊性。
回复
daerzhihun
2013年10月05日 09:35:00
9楼
一介书生第二 发表于 2013-10-4 12:03 这个情况是这样的。井字梁与柱子之间一般采用“避”的方式,也就是通过调整井字梁的间距以避开柱位。还有 …必须专业!!。。行,我就姑且认为除非井字梁有注明的,否则其他施工要求均参照非框架梁,你看靠谱不