10kv开关柜面对面放,间隔距离需要多少呢?KYN28。离墙800~1000都行是吧,中间相隔2米还是2.3米呢?我看资料说抽屉柜相隔2.3米,应该按2.3米布置吧?
10kv开关柜面对面放,间隔距离需要多少呢?KYN28。离墙800~1000都行是吧,中间相隔2米还是2.3米呢?我看资料说抽屉柜相隔2.3米,应该按2.3米布置吧?
2楼
学习了,谢谢,期待高手的解答。
回复
3楼
KYN28瑞有二种柜子,中置式和落地小车式,中置式断路器一般不用拉出柜外,间距不能做可以小一点,最小可以在2米,小车式需要2.3米以上。
回复
4楼
福建的典设是2.5米。
回复
5楼
一般是2.3米,如受配电室空间限制,最小应是小车长度的1.5倍,应保证小车正常拉出。
回复
6楼
楼上说的很对。。。。。。。。:D
回复
7楼
《民用建筑电气设计规范》
4.6.2条中规定:
配电装置室内各种通道的最小净距
双排面对面布置柜前操作通道
固定式间距--2m;手车式--双车长度+0.9m
回复
8楼
这种情况规范上说的很明白
回复