有个小问题问下大家。。关于电机接法的
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2013年10月02日 21:58:05
只看楼主

电机烧了后,一般都拿出去绕的吧?自己好绕吗?需要哪些工具呢??还有就是为什么电机拿出去,本来是三角形接法的。上端有连接片的。U1.W1.V1.以及U2.W2.V2.3对绕组,但是郁闷的是电机重绕后把连接片给拆了。本来三角形接法很清楚的,拆了后就分不出是星行还是三角形了。。而且这样电机烧短路后还不好判断了是不是?有办法能让另外3个头也找出来吗??他们干嘛要绕在一起呢???

电机烧了后,一般都拿出去绕的吧?自己好绕吗?需要哪些工具呢??
还有就是为什么电机拿出去,本来是三角形接法的。上端有连接片的。U1.W1.V1.以及U2.W2.V2.3对绕组,但是郁闷的是电机重绕后把连接片给拆了。本来三角形接法很清楚的,拆了后就分不出是星行还是三角形了。。

而且这样电机烧短路后还不好判断了是不是?有办法能让另外3个头也找出来吗??他们干嘛要绕在一起呢???
一指慢
2013年10月04日 23:15:20
2楼
问题表述的不很清楚。
修后的接线盒内是引出了6根线还是3根线?
如引出6根线自已判断一下就行了。
回复
海夜风
2013年10月05日 01:17:25
3楼
自已绕好啊,练下手艺~
回复
amoi777123
2013年10月05日 19:40:19
4楼
一指慢 发表于 2013-10-4 23:15 问题表述的不很清楚。修后的接线盒内是引出了6根线还是3根线?如引出6根线自已判断一下就行了。3根线。。本来电机是6根线的。。修好后就变3根了。。
回复
zxr2625
2013年10月05日 21:01:47
5楼
三根线的话,就是星形接线啦
回复
电气交流
2013年10月05日 21:16:31
6楼
多大的电动机?
回复
zghbyccj
2013年10月06日 00:22:46
7楼
电机内部根据原接线法,引出线只出来3根 ,修电机的节约引出线降低成本。老师傅耍的小花招。
回复
lsc19590714
2013年10月06日 09:40:12
8楼
如果修复后电机接线盒只给引出了3根线,可能是在修电机时将三角形按法己内部接好固定,只要实测一下冷态电阻值即可知道了。
回复
一指慢
2013年10月06日 09:47:53
9楼
zxr2625 发表于 2013-10-5 21:01 三根线的话,就是星形接线啦这个倒未必。角型接法也可以只引3根线出来。
回复
一指慢
2013年10月06日 09:49:31
10楼
amoi777123 发表于 2013-10-5 19:40 3根线。。本来电机是6根线的。。修好后就变3根了。。如果电机功率不大,不需要星角启动的话就不必管它了。
回复
zxr2625
2013年10月06日 16:17:21
11楼
一指慢 发表于 2013-10-6 09:47 这个倒未必。角型接法也可以只引3根线出来。一般需要三角形接线的话,电机会引出6根线的。
回复

相关推荐