一栋地上39层的超高层,剪力墙结构体系,17层打完混凝土后第二天拆墙柱模板,出现模板把墙体表面粘坏,更严重的是有三片墙出现严重的裂缝,不晓得是什么原因啊?当时气温在20+℃啊。仅仅是因为拆模早吗?请各位大神分析分析啊!
一栋地上39层的超高层,剪力墙结构体系,17层打完混凝土后第二天拆墙柱模板,出现模板把墙体表面粘坏,更严重的是有三片墙出现严重的裂缝,不晓得是什么原因啊?当时气温在20+℃啊。仅仅是因为拆模早吗?请各位大神分析分析啊!
12楼
这个,用的是什么模板
回复
13楼
路过学习.......
回复
14楼
感觉就是砼配比有问题,再一个原因就是一楼说的砼停留时间太长,施工跟不上造成的 应该主要是配比吧。我工地第一楼C30的就是这个问题,当时打灰时就发现砼有问题,离析严重堵了两次泵管,后来打电话他们说是因为下雨,原材料打湿了,配比有点问题,第二天还有他们技术员过来看了的。
回复
15楼
应该是水泥水化热的影响,拆模过早,内外温差大,还有就是水泥的配比有问题
回复
16楼
拆模过早,不跟进养护,收缩裂缝
回复
17楼
看了下你发的图片,初步分析是拆模过早。
回复
18楼
楼主的照片说明:一是混凝土没有振捣,二是拆模太早。
另外,楼上有兄弟给楼主纠正的结构定义,本人在此纠正一下这位兄弟。
普通高层一般采用全剪力墙结构、框架结构、框架核芯筒结构(框-筒结构)、异形框架结构(短肢剪力墙结构)等。一般民用高层住宅现今常用短肢剪力墙结构。
回复
19楼
骂人不太好,呵呵。剪力墙结构是有的。像砌体结构,框架结构,框剪结构,纯剪力墙结构(就是所谓剪力墙结构啦),还有筒体结构等。至于混凝土产生的裂缝,原因很多。就lz所提供的照片来看,都是横向裂缝。个人感觉应该是混凝土中水泥的体积安定性出了问题,水化热过大造成干缩性开裂。搞点和混凝土同色的水泥砂浆修补一下好了。
回复
20楼
感觉主要是混凝土的问题,还有就是施工过程中振捣。跟温度裂缝没关系吧,温度裂缝貌似没有那么大的裂缝。
回复
21楼
我只能说沙发超专业的
回复