1.接地刀闸的额定电流怎么确定,现实中,接地刀闸的额定电流是怎么产生的?如果接地的时候,一旦通电 不就是短路电流了吗?这个额定电流是不是指在同塔双回架设线路中,一回线路停电接地,停电的线路收到带电线路的电磁感应,产生的感应电啊 2.变电站设计中防火涂料和堵料这个量怎么计算,实在无解啊 先谢谢大家
1.接地刀闸的额定电流怎么确定,现实中,接地刀闸的额定电流是怎么产生的?如果接地的时候,一旦通电 不就是短路电流了吗?这个额定电流是不是指在同塔双回架设线路中,一回线路停电接地,停电的线路收到带电线路的电磁感应,产生的感应电啊
2.变电站设计中防火涂料和堵料这个量怎么计算,实在无解啊
先谢谢大家
2楼
1、接地刀闸的瞬间电流是所在位置的最大短路电流!
2、防火涂料应看现场所需的面积乘涂厚(等于体积),防火堵料要看堵的地方所需要量。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-10-4 19:20 1、接地刀闸的瞬间电流是所在位置的最大短路电流!2、防火涂料应看现场所需的面积乘涂厚(等于体积),防 …一般接地刀闸会有一项技术指标 例如额定电流630A,这个应该不是短路电流吧?看来防火涂料应该是估算面积之后再计算吧
回复
4楼
huhandianqi 发表于 2013-10-4 21:25 一般接地刀闸会有一项技术指标 例如额定电流630A,这个应该不是短路电流吧?看来防火涂料应该是估算面积之 …高压柜内接地刀闸是厂家标配,一般额定电流不小于断路器。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-10-5 17:04 高压柜内接地刀闸是厂家标配,一般额定电流不小于断路器。好的,我知道了 谢谢啊
回复
6楼
学习了,谢谢楼主!
Aвтору,Вы очень добры!Cпасибо большое Aвтору за помощъ!
回复
7楼
gengjdighef 发表于 2013-10-7 16:37 学习了,谢谢楼主!Aвтору,Вы очень добры!Cпасибо большое Aвтору …一起交流,共同进步
回复
8楼
接地刀闸的瞬间电流就是最大短路电流吧!一般是不允许出现的
回复
9楼
lin419868291 发表于 2013-10-8 16:26 接地刀闸的瞬间电流就是最大短路电流吧!一般是不允许出现的嗯,是的,我之前想多了
回复