基础设计中的荷载如何取
结构小虾米
2013年09月30日 15:41:06
来自于地基基础
只看楼主

地规中只说了算基底面积用标准组合,算基础内力用基本组合,但PKPM中标准组合和基本组合都有好多工况,以往我都是直接选用最大组合,最近领导非要我选恒加活组合工况,由于领导的权威性没敢多问下去,不过我还是挺纳闷的,首先说风荷载就没考虑进去,还有就是含有地震的工况的组合,难道上部结构都做了抗震组合验算,基础就不用吗,那验算上部还有什么用,地震一来基础和地基就先破坏了,还有一点疑问就是PKPM中那么多工况组合都有规范依据吗,都在那本书里有啊

地规中只说了算基底面积用标准组合,算基础内力用基本组合,但PKPM中标准组合和基本组合都有好多工况,以往我都是直接选用最大组合,最近领导非要我选恒加活组合工况,由于领导的权威性没敢多问下去,不过我还是挺纳闷的,首先说风荷载就没考虑进去,还有就是含有地震的工况的组合,难道上部结构都做了抗震组合验算,基础就不用吗,那验算上部还有什么用,地震一来基础和地基就先破坏了,还有一点疑问就是PKPM中那么多工况组合都有规范依据吗,都在那本书里有啊
免费打赏
kkhappy1
2013年09月30日 17:01:36
2楼
新手坐等学习
回复
送辣条了
2013年09月30日 17:32:48
3楼
我也是,坐等答案。
回复
liudehuahailei
2013年09月30日 20:21:35
4楼
我都是选基本组合
回复
hyp1962
2013年09月30日 21:33:04
5楼
当上部结构采用PKPM分析时,基础要直接接力JCCAD进行设计,这样由软件自动进行各种工况的计算。
在pkpm中标准组合和基本组合都有好多工况,直接选用最大组合并不能保证是最不利的。
恒加活组合工况是过去采用手算年代进行基础设计的最基本工况,在计算机时代的今天不能说这种组合是合理的,只是习惯上要加上这一组合,习惯是不太容易改的。。。
在抗震问题上,基础与上部结构有很大不同,基础的震害明显少于上部结构。所以规范明确规定对大部分基础不需要进行抗震验算,这时设计基础就不用选择含有地震的工况的组合;当基础需要进行抗震验算时,设计基础是一定要选择含有地震的工况的组合。
PKPM中那么多工况组合大部分是有规范依据的,少量组合与规范条文相比做了适当变通。这是因为部分规范条文是基于手算条件编制的,不适合于软件处理。
回复
无间道
2013年10月01日 06:48:07
6楼
这是地基规范方面的问题。
回复
lilili54
2013年10月06日 11:16:10
7楼
谢谢楼主分享
回复
高处能胜寒
2013年10月09日 01:43:14
8楼
hyp1962 发表于 2013-9-30 21:33 当上部结构采用PKPM分析时,基础要直接接力JCCAD进行设计,这样由软件自动进行各种工况的计算。在pkpm中标 …你的这段话,也解释了我的一些疑惑。