王厚余—谈剩余电流动作保护器RCD的应用
绿茵飞翔
2013年09月30日 11:29:20
只看楼主

本帖最后由 liming063322 于 2013-9-30 11:32 编辑 王厚余—谈剩余电流动作保护器RCD的应用电磁式和电子式RCD的区别 电磁式RCD靠接地故障电流来动作,它与线路电压无关。电子式RCD靠故障时的线路残压来动作,如果残压过低,TN系统内的RCD可能拒动,而揿按试验按钮,RCD却能动作,因无故障时试验电压仍为220V,给人以RCD“有效”的假象。

本帖最后由 liming063322 于 2013-9-30 11:32 编辑

王厚余—谈剩余电流动作保护器RCD的应用

电磁式和电子式RCD的区别
电磁式RCD靠接地故障电流来动作,它与线路电压无关。电子式RCD靠故障时的线路残压来动作,如果残压过低,TN系统内的RCD可能拒动,而揿按试验按钮,RCD却能动作,因无故障时试验电压仍为220V,给人以RCD“有效”的假象。

图片4.png

QQ截图20130930111931.jpg
图片1.png
中性线折断,URCD=0V,RCD拒动