《抗规2010》中关于框架柱和剪力墙轴压比计算时N的取值问题?
clizheng
clizheng Lv.12
2013年09月29日 15:29:34
只看楼主

《抗规2010》62页,柱子轴压比N为“柱组合的轴压力设计值”,而剪力墙(66页,6.4.2条)轴压比计算时N为“重力荷载代表值”作用下的轴力。条文说明6.4.2中说“墙肢轴压设计值不计入地震作用组合,但应取分项系数1.2。”问:在计算柱子和剪力墙的轴压比时,N的取值原则好像不太一样,这是为什么呢?一个考虑地震组合,一个不考虑?总之,我一头雾水,请高人指点迷津。在此先谢过。

《抗规2010》62页,柱子轴压比N为 “柱组合的轴压力设计值”,而剪力墙(66页,6.4.2条)轴压比计算时N为“ 重力荷载代表值”作用下的轴力。条文说明6.4.2中说“ 墙肢轴压设计值不计入地震作用组合,但应取分项系数1.2。

问:在计算柱子和剪力墙的轴压比时,N的取值原则好像不太一样,这是为什么呢?一个考虑地震组合,一个不考虑?总之,我一头雾水,请高人指点迷津。在此先谢过。
免费打赏
cardina
2013年09月30日 08:51:03
2楼
同样有这个疑问
回复
赵客胡缨
2014年08月01日 13:50:53
3楼
我也想知道为什么不同。按说条文说明应该指出来。
回复
设计小兵
2014年08月02日 11:18:10
4楼
也留意到这个差别,没搞清楚,正想找相关资料。不是抗规各编委拍脑袋出来的吧?
回复
tr_hm
2014年09月02日 16:33:58
5楼
轴压比是抗震设计要求,“柱组合的轴压力设计值”应该是指是取有地震作用组合中的轴力最大值来计算的。无地震作用组合时的轴力可能会比有地震作用组合的轴力更大
回复