《GB50003-2001》第6.2.4-6,对于240墙,大于4.8米加梁垫,大于6.0米加构造柱,那么大于6.0米还加梁垫吗?
《GB50003-2001》第6.2.4-6,对于240墙,大于4.8米加梁垫,大于6.0米加构造柱,那么大于6.0米还加梁垫吗?
22楼
加梁垫主要解决局压得问题啊!如果构造柱满足局压要求!就不用加梁垫了吧!
回复
23楼
首先我们这里的审图的不让做在砖混结构中做承重柱的结构,
我对这个问题也一直有疑问,但是我认为一般还是不要加大构造柱的截面,还是做240*240的,因为即使是6
m的梁,一般情况下240*240*9.6*0.8=442KN,一般还是达不到这个压力的,所以受压构造柱是够的,而且构造柱在砖墙内砌筑马牙查,还能失稳么?所以满足这个,我觉得没必要在加梁垫吧
在PKPM中或者手算梁垫的时候,大家注意到没有,因为要与不加梁垫用不同的公式计算,所以有时候梁垫要算的很大~~~
在一点,目前我们这里都是层层设置圈梁,也都是做现浇楼板,圈梁也可以起到砌体规范5.2.6条梁下设置垫梁的作用吧,
以上,纯熟个人观点,希望大家指正,谢谢
回复
24楼
计算方法不一样,建议还要加梁垫!
回复
25楼
楼主太好了,我们这些菜鸟在这里学到不少东西,谢谢啊,支持!
回复
26楼
楼主太好了,我们这些菜鸟在这里学到不少东西,谢谢啊,支持!
回复
27楼
看了半天还是没明白有了GZ柱到底还要不要加梁垫
回复
28楼
个人认为应该加梁垫。
回复
29楼
应该说设梁垫最好,其作用很明确,分散局压.
设构造柱时,由于局压作用在构造柱上,混凝土的耐压当然就容易满足啦!自然就不必加梁垫了,但设构造柱会带来该梁的上端不完全是绞结,致使该梁按简之计算后梁上端可能出现裂缝,对于大跨度梁来说,更是如此。
所以没必要,最好不要在梁下设构造柱来代替梁垫,按规范该设壁柱的就加壁柱,加梁垫。
回复
30楼
荷载大时要加;小的话就不用加了