梁大于6.0米已加构造柱还加梁垫吗?
xrfjp6982
xrfjp6982 Lv.2
2007年09月17日 17:39:24
来自于砖混结构
只看楼主

《GB50003-2001》第6.2.4-6,对于240墙,大于4.8米加梁垫,大于6.0米加构造柱,那么大于6.0米还加梁垫吗?

《GB50003-2001》第6.2.4-6,对于240墙,大于4.8米加梁垫,大于6.0米加构造柱,那么大于6.0米还加梁垫吗?
免费打赏
vexyu
2007年09月17日 20:12:23
2楼
规范没有说构造柱可以代替梁垫,所以必须加,虽然有些人并不加,而且pkpm计算时加上构造柱就没有局压了。
回复
xrfjp6982
2007年09月18日 08:52:51
3楼
感谢vexyu,跟我想的一样,而且分析的相当有道理,只是这事我感觉与中奖一样,比如“积分100奖摩托,积分1000奖汽车”如果你积分1200,奖了汽车还奖摩托吗?但是对于字面上来讲,既然积分大于100就得给摩托!

再次请教。
回复
熊猫聊神
2007年09月18日 12:32:30
4楼
很多审图的都让加梁垫
但因为现在造价都控制得很严格,所以我设计时,加了构造柱后一般都不另设梁垫了
回复
ljc0824
2007年09月19日 12:14:30
5楼
我们一般是要加梁垫的
回复
wy736872729
2007年09月19日 19:58:47
6楼
严格的说,PKPM还没有针对砖混的计算软件。至于PKPM中6M梁底有GZ柱就不设梁垫,那是因为PKPM把GZ当成了结构柱(受力柱)。
回复
lgyhk
2007年09月26日 23:12:19
7楼
这个问题确实有疑问。比如挑梁,比如简支梁,如果下部有构造柱,局压验算肯定过。但实际上构造柱是不受竖向力的,但是梁产生的集中力传哪去了,搞不太懂。希望能人回答。
回复
jwj_1228
2007年09月27日 10:39:10
8楼
构造柱的马牙槎不能将荷载传到墙上吗?
回复
cmhai
2007年09月27日 20:28:38
9楼


有道理
回复
xrfjp6982
2007年09月28日 08:27:53
10楼



肯定能,梁垫的作用是分散荷载,防止局部压破坏,但构造柱能通过马牙槎能将荷载传到墙,已能防止局部压破坏,因而设置构造柱不用设梁垫。
回复
cce226
2007年09月28日 20:05:52
11楼
规范上写的是大于6m设置壁柱,不是构造柱。
回复

相关推荐

APP内打开