背景:厂区有8000亩地,还未完全投入使用。暂时有46个低压配电房,7个10KV高压配电房。两个运行人员,夜晚除变电站外无其他电气值班人员。高低压配电房暂无监控和远程控制系统。在某个低压配电房的巡视过程中,运行人员发现配电柜的地排被盗。但因平时检查次数少不认真,无法确认具体被盗时间。在另一次巡视中,发现4台馈线柜断路器出线被盗。每一相均为300*1电缆2根,盗窃人员抽掉了每相的一根电缆,平时可正常送电运行。运行人员平时检查不认真,也无法确认具体被盗时间。给侦破工作带来很大困难。两起案件直接经济损失达30万元。
地排丢了可以正常运行,只抽掉一根电缆也可正常运行,现在的罪犯智商越来越高。不过公安机关也正是通过这一点排除了外来作案。所以在巡视中一定要注意,并不是“有电或仪表正常”就代表着没事。