地下室顶板做厚板还是加次梁 我觉得地下室顶板最小250的话挠度很小 比如5x8 m的柱网 可以直接做一个大板 不用设次梁如果加次梁 特别是井字梁传力混乱 经常分不清跨数 分不清主次
地下室顶板做厚板还是加次梁 我觉得地下室顶板最小250的话挠度很小 比如5x8 m的柱网 可以直接做一个大板 不用设次梁
如果加次梁 特别是井字梁传力混乱 经常分不清跨数 分不清主次
32楼
学习中,顶起了
回复
33楼
一般而言井字梁经济
回复
34楼
路过,顺便顶一下
回复
35楼
如果板厚250按塑性板计算板底正筋为构造配筋就做厚板。
回复
36楼
目测8x5的柱网,250的厚板完全可以
回复
38楼
8*5的应该可以,8*8的是不是中间加一道次梁即可呢?
回复
39楼
地库顶板做无梁楼盖体系比较经济,而且施工时也可以省去梁主筋和箍筋的加工、绑扎工程量,同时无梁楼盖体系更有利于顶板下设备管线布置(能布置的很整齐,且很少用弯头拐弯,也节省设备管线成本)。
回复
40楼
经济性的考量很多,楼主这个柱网做厚板比较经济
回复
41楼
学习,看看
回复
42楼
也下载过了。
回复