地下室顶板做厚板还是加次梁 井字梁传力混乱
土木结构
土木结构 Lv.17
2013年09月27日 21:10:15
只看楼主

地下室顶板做厚板还是加次梁 我觉得地下室顶板最小250的话挠度很小 比如5x8 m的柱网 可以直接做一个大板 不用设次梁如果加次梁 特别是井字梁传力混乱 经常分不清跨数 分不清主次

地下室顶板做厚板还是加次梁 我觉得地下室顶板最小250的话挠度很小 比如5x8 m的柱网 可以直接做一个大板 不用设次梁
如果加次梁 特别是井字梁传力混乱 经常分不清跨数 分不清主次
免费打赏
hyp1962
2013年09月27日 23:23:04
2楼
当地下室顶板板厚最小取250时,这种跨度当然宜做厚板;如果地下室顶板板厚最小厚度可以取较小的数值时,宜做主次梁结构。(关于地下室顶板板厚最小取250的规定各地掌握的尺度不同。)
回复
psl19880718
2013年09月27日 23:54:55
3楼
看地下室净空要求吧,最近做的地下室层高较低,只能采用无梁楼盖了。8.1x8.1的柱距,300板厚的无梁楼盖,当然在净空够用的情况下可以采取主次梁
回复
无间道
2013年09月28日 07:55:24
4楼
如果是5*8米柱网的话,建议采用主梁和板的结构形式。
回复
david__kk
2013年09月28日 08:02:34
5楼
学习中:):):):):):):)
回复
结构老卢
2013年09月28日 08:19:13
6楼
本帖最后由 结构老卢 于 2013-9-28 08:27 编辑

地下室顶板上面有没有覆土?覆土厚度是多少?板厚还能减少吗?这个得综合考虑一下,荷载越大、跨度越大,井字梁越经济。这是我做的一个项目的测算,希望对你有用。
回复
一仰化碳
2013年09月28日 08:54:18
7楼

当地下室顶板板厚最小取250时,这种跨度当然宜做厚板;如果地下室顶板板厚最小厚度可以取较小的数值时,宜做主次梁结构。(关于地下室顶板板厚最小取250的规定各地掌握的尺度不同。)
回复
土木结构
2013年10月01日 10:20:41
8楼
我觉得不需要次梁 特别是5x8m 填土可能需要1.2m
回复
serygirl
2013年10月01日 10:50:44
9楼
学习中、、、、
回复
wenleisong
2013年10月03日 16:21:40
10楼
一仰化碳 发表于 2013-9-28 08:54 当地下室顶板板厚最小取250时,这种跨度当然宜做厚板;如果地下室顶板板厚最小厚度可以取较小的数值时,宜 …赚个土木币 哈哈
回复
wenleisong
2013年10月03日 16:23:42
11楼
一仰化碳 发表于 2013-9-28 08:54 当地下室顶板板厚最小取250时,这种跨度当然宜做厚板;如果地下室顶板板厚最小厚度可以取较小的数值时,宜 …赚个土木币 哈哈。你们不也是这样子吗
回复

相关推荐