关于钢结构工程维护收边的问题
snk3do
snk3do Lv.2
2013年09月27日 16:11:13
只看楼主

本帖最后由 snk3do 于 2013-9-27 16:21 编辑 由于疏忽,我做的一个女儿墙维护收边短了30,维护用的彩板是0.5厚。现在想到了一个补救办法,但是必须将之前的直角边90度压平变成180度。我想请问下这种情况能压平么?如果不能有没有什么好的补救办法呢?

本帖最后由 snk3do 于 2013-9-27 16:21 编辑

由于疏忽,我做的一个女儿墙维护收边短了30,维护用的彩板是0.5厚。现在想到了一个补救办法,但是必须将之前的直角边90度压平变成180度。我想请问下这种情况能压平么?如果不能有没有什么好的补救办法呢?

QQ图片20130927161632.jpg


QQ图片20130927162024.jpg

免费打赏
snk3do
2013年09月27日 16:12:47
2楼
急求高人给指点或者解决方案
回复
snk3do
2013年09月28日 08:59:49
3楼
自己顶下,在线等
回复
可卿
2013年09月28日 09:33:34
4楼
女儿墙维护收边短了30
怎么没有看懂你的意思呀?
是不是上下图传反了?
回复
snk3do
2013年09月28日 11:05:07
5楼
tslrjc 发表于 2013-9-28 09:33 女儿墙维护收边短了30怎么没有看懂你的意思呀?是不是上下图传反了?第一张图是之前下的加工图(错误的图),第二张是想变成的样子
回复
可卿
2013年09月28日 11:34:27
6楼
本帖最后由 tslrjc 于 2013-9-28 11:38 编辑

明白了,你是想把250~100的那个弯压平后重新折弯成280~70是吗?
那是肯定弄不平的
监理要求严的话肯定不行
------------------------------------
怎么做也不好
个人建议
如果檐口比较高的话
你试试50~30那个直角让他角度大点
然后安装时加紧点试试呢
从下面看不是很变形的!
回复
snk3do
2013年09月28日 13:13:23
7楼
tslrjc 发表于 2013-9-28 11:34 明白了,你是想把250~100的那个弯压平后重新折弯成280~70是吗?那是肯定弄不平的监理要求严的话肯定不行 …50-30-20那个边是甲方要求那么做的,怕是不太好变。就没什么别的好方法能解决了么?
回复
可卿
2013年09月28日 13:22:26
8楼
snk3do 发表于 2013-9-28 13:13 50-30-20那个边是甲方要求那么做的,怕是不太好变。就没什么别的好方法能解决了么?把上面的250从中间剪开,两侧各向上90度折20MM从两侧安装,中间有70mm的缝接下来中间用一个70宽,两侧90度20mm的槽扣在上面拉铆钉拉紧(可能是个馊主意)
回复
snk3do
2013年09月28日 13:26:14
9楼
tslrjc 发表于 2013-9-28 13:22 把上面的250从中间剪开,两侧各向上90度折20MM从两侧安装,中间有70mm的缝这么做防水能行么?不会往里面反水么?
回复
可卿
2013年09月28日 13:32:48
10楼
snk3do 发表于 2013-9-28 13:26 这么做防水能行么?不会往里面反水么?这样能反水的话那压型板搭接的位置不都反水了呀记住断开的位置都要折弯然后用扣槽都扣上再不放心的话,折的弯再大点或者扣槽处打上玻璃胶
回复
snk3do
2013年09月28日 13:39:10
11楼
tslrjc 发表于 2013-9-28 13:32 这样能反水的话那压型板搭接的位置不都反水了呀记住断开的位置都要折弯谢谢哥们,暂时也没什么更好的解决方案。就先听你的从250中间断那个办法试试吧,真是十分感谢
回复