请问这样选型是否有问题?
ljcjp
ljcjp Lv.2
2007年09月17日 16:47:03
只看楼主

原设计如下:泵房在地下一层,距泵房水平距离330米处有一幢厂房,水需要送到三楼洗水间作为卫浴冲洗用水。水平距离管采用50PE管,垂直高度为15米,设计的泵扬程为38米,考虑请问扬程是否能够满足要求?

原设计如下:泵房在地下一层,距泵房水平距离330米处有一幢厂房,水需要送到三楼洗水间作为卫浴冲洗用水。水平距离管采用50PE管,垂直高度为15米,设计的泵扬程为38米,考虑请问扬程是否能够满足要求?
免费打赏
ljcjp
2007年09月17日 16:51:59
2楼
另原泵设计流量为24立方/小时。采用变频控制;消防生活共用;
回复
liuxbdy
2007年09月17日 18:02:01
3楼
仅作生活给水管道DN50,应该够了。
回复
ljcjp
2007年09月25日 13:00:49
4楼
扬程够吗?PE管的管损率是多少?请各位给予解答一下,谢谢