水泵的流量哪里去了?
lihuajiancn
2013年09月27日 13:59:13
来自于中央空调
只看楼主

现工地三台冷却水泵,现场实测流量460m3/h 24.6m,水泵进口水压力:0.174MPa,出口压力0.42MPa。用途为冷却泵,厂家样本参数曲线和参数如下图。现在情况是,按H-Q图查出在24.6m杨程下,流量应该是570m3/h。而实际只有460m3/h,剩下的110m3/h流量不见了,厂家的意见就是我水泵管道接入管小了(接入管跟水泵吸入口径一样,都是DN250),造成水泵吸水困难,结果流量偏小了,工况偏了(没在H-Q曲线图),结果不见的流量的力作用在水泵的轴承上,造成水泵轴承频繁损坏?大家说这样说法有道理吗?----------------------------------------------------------------(拜托大家不要根据参数猜测品牌,仅仅是技术上讨论,任何品牌都可能有出问题的可能,无意诋毁任何品牌,以免本人收到法律制裁或者人身安全危险,拜托各位朋友!)

现工地三台冷却水泵,现场实测流量460m3/h 24.6m,水泵进口水压力:0.174MPa,出口压力0.42MPa。用途为冷却泵,厂家样本参数曲线和参数如下图。

QQ图片20130927133215.jpg
现在情况是,按H-Q图查出在24.6m杨程下,流量应该是570m3/h。而实际只有460m3/h,剩下的110m3/h流量不见了,厂家的意见就是我水泵管道接入管小了(接入管跟水泵吸入口径一样,都是DN250),造成水泵吸水困难,结果流量偏小了,工况偏了(没在H-Q曲线图),结果不见的流量的力作用在水泵的轴承上,造成水泵轴承频繁损坏?大家说这样说法有道理吗?----------------------------------------------------------------(拜托大家不要根据参数猜测品牌,仅仅是技术上讨论,任何品牌都可能有出问题的可能,无意诋毁任何品牌,以免本人收到法律制裁或者人身安全危险,拜托各位朋友!)

QQ图片20130927133545.jpg


QQ图片20130927133215.jpg

免费打赏
zhaowenliangde
2013年09月27日 15:12:26
2楼
水泵吸入管的流速达3.1745m/秒,确实有点高。
回复
zyhlyx
2013年09月27日 17:05:15
3楼
表面上看扬程同样是24.6m,实际上不一样。样本上指的是水泵进口和出口之间,而设实际测量的是进口压力表和出口压力表之间的差值,压力表与水泵之间还有阻力,所以实际测量的流量应该比570还大才对!流量是如何测出的?可能误差太大了。
回复
lihuajiancn
2013年09月27日 17:17:08
4楼
流速没那么大,这个是在性能曲线上的流量,如果达到这个流量很好,冰水机也不用跳机了,现在没达到这个流量,只有460m3/h。
回复
ybhvac
2013年09月27日 17:22:58
5楼
实测的水泵电流是多少?
回复
lihuajiancn
2013年09月27日 22:17:41
6楼
水泵压力值为水泵入口与出口处的压力值,可以忽略中间压力。
水泵实测电流为93A,名牌电流为103A。
回复
ruipuxizo
2013年09月27日 22:22:24
7楼
本帖最后由 ruipuxizo 于 2013-9-27 22:26 编辑

厂家说的有道理,接管小了;一般水泵管道应该比水泵接口大1~2号;从水泵电流看,也证明水流量变小了!!!!!!!!!
回复
lihuajiancn
2013年09月27日 22:54:10
8楼
ruipuxizo 发表于 2013-9-27 22:22 厂家说的有道理,接管小了;一般水泵管道应该比水泵接口大1~2号;从水泵电流看,也证明水流量变小了!!!! …一般水泵管道应该比水泵接口大1~2号;———–我查过这句话的出处,不知道你认不认同?大概印象是:忘了是给排水规范还是设计手册上的,吸入管比水泵接口大1~2号的原因是防止吸入管阻力过大,造成压力过低,水泵叶轮汽蚀。(我这个人比较喜欢问为什么,每一话都会刨根问底,直到揪出其缘由为止—不想死记硬背。)但现在情况是现在入口压力是0.17mPa,远大于水泵要求的必须汽蚀余量。
回复
ruipuxizo
2013年09月27日 23:54:57
9楼
本帖最后由 ruipuxizo 于 2013-9-28 00:00 编辑 lihuajiancn 发表于 2013-9-27 22:54 一般水泵管道应该比水泵接口大1~2号;———–我查过这句话的出处,不知道你认不认同?大概印象是:忘 …一般给排水或空调系统设计是按管道比摩阻确定的,按此计算一般管道都比水泵接口大一到两号!例如,空调设计GB50243规定,比摩阻亦控制在200Pa以下,你可以计算下管路尺寸,绝对比设备接口大!回水压力不仅与管道阻力有关还与建筑高度有关!我没记错的话,给排水是按小于300Pa/m确定的!
回复
lihuajiancn
2013年09月28日 00:37:33
10楼
ruipuxizo 发表于 2013-9-27 23:54 一般给排水或空调系统设计是按管道比摩阻确定的,按此计算一般管道都比水泵接口大一到两号!例如,空调 …管道流速高的话,管道的比摩阻大,管的阻力的就打,会造成水泵进出口的压差大,即是扬程过大,现在情况是扬程偏小,流量偏小。
回复
ybhvac
2013年09月28日 01:32:29
11楼
lihuajiancn 发表于 2013-9-27 22:17 水泵压力值为水泵入口与出口处的压力值,可以忽略中间压力。水泵实测电流为93A,名牌电流为103A。电流差别不大,说明水泵出力接近额定工况,如果水泵没有问题的话就是水系统有问题。能不能发下系统图,检查一下是否管道内气体没排干净。试试不开主机,泵先运行一段时间,再开主机。
回复

相关推荐

APP内打开