风机盘管降低噪音小窍门
sentaijs
sentaijs Lv.9
2013年09月27日 11:03:30
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管降低噪音小窍门。 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。 风机盘管机组主要由低噪声电机、叶轮和换热盘管等组成。盘管内的冷(热)媒水由空调主机房集中供给。 江苏森泰环境是一家长期经营各种空调末端产品的公司。我们对这一类的产品是了解的很深的,对于这些客户或者新手我们愿意提供一些知识。 告诉你风机盘管降低噪音小窍门: 1、选用低噪声的风机盘管,选定前应对样机进行噪声测定,并应预计到样机与批量生 产时的差值,一般为5dB(A)。

告诉你风机盘管降低噪音小窍门:

1、选用低噪声的风机盘管,选定前应对样机进行噪声测定,并应预计到样机与批量生 产时的差值,一般为5dB(A)。

2、根据客房允许噪声的标准要求,合理选择风机盘管的配置方式。

3、要求客房内噪声级不大于30dB(A)和NC-20噪声评价曲线时: 如条件许可,风机盘管可配置在管道间内,并在风机出风口至房内送风口的管道内作俏声 处理。

4、要求客房内噪声不大于35dB(A)和NC-25时: 应采用卧式风机盘管安装于客房过厅的吊顶上部,可在出风口前加设500-700mm长的管式消声器,降低晚声约6dB(A)左右.立校式风机盘管应安装在远离床铺和书桌的部位,并在 上部(出风口处)加设“室式”消声器。

5、要求客房内噪声不大于40dB和NC-30时: 应选用中等噪声级的卧式、立校式或柜式风机盘管,并使出风口尽可能远离床铺和书桌;夜间睡眠时开低挡,以降低噪声级。