梁的负筋调整,如何调整能够尽量节省含钢量
zhi9529
Lv.2
2013年09月27日 10:19:35
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大侠,请教个问题,梁的面筋问题,在保证梁端钢筋面积的前提下能否尽量选择小直径的通常筋,也就是说支座用两排16的或者18的钢筋,通长筋遮掩就能节省很多。请问大家是如何调整的
各位大侠,请教个问题,梁的面筋问题,在保证梁端钢筋面积的前提下能否尽量选择小直径的通常筋,也就是说支座用两排16的或者18的钢筋,通长筋遮掩就能节省很多。请问大家是如何调整的
tu379064721
2013年09月27日 17:32:14
2楼
通长筋有面积要求的,我觉得和用多大直径关系不太大,直径越小钢筋层数有可能要增加,合力作用点下移,施工也不方便,这样对承载力反而是不利的。梁的配筋选择要考虑纵筋间距、箍筋的肢数、每一根梁钢筋型号要尽量少,个人之见