回头想想独基间拉梁的一些问题~~~还是有金币可以拿喔
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2013年09月27日 10:19:03
只看楼主

本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-27 11:02 编辑 独基间的拉梁,许多资料上介绍两种计算方法:1、仅为加强基础的整体性,调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。2、用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按

本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-27 11:02 编辑

独基间的拉梁,许多资料上介绍两种计算方法:
1、仅为加强基础的整体性,调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按 偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。
2、用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按 中心受压基础考虑。
最后,将首层墙体或其他竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一 组合进行计算。
考虑到法一独基按偏心受压基础考虑,一般会选择法二进行计算。这里的独基间拉梁位置,一般位于0.000以下、独基顶面以上。
提问:我院提出了一种不同于上述的另外几种方法,独基间拉梁底与独基底平、独基间拉梁顶与独基顶平,拉梁的配筋计算均按倒置的连续梁计算,以柱子为支座,布置fak*b的线荷载在拉梁上。此法的配筋原则接近于按地基梁的受力情况而来(取Nmax计算独基),但是,有违独基间拉梁的设置原则。
~~~新手一枚,还望指点~~~
免费打赏
林东
2013年09月27日 17:34:38
32楼
bbk4908 发表于 2013-9-27 12:05 错了,是以独基为支座。前辈跟我讲的这个方法,理由是:增强独基整体稳定性。我觉得前辈说的也有道理, …基础梁不就是拉梁吗?你是不是想叉啦。
回复
林东
2013年09月27日 17:35:03
33楼
dazhuang0928 发表于 2013-9-27 12:53 你们院的做法就是地梁吧我也觉得应该是
回复
li524763542
2013年09月27日 19:33:14
34楼
那这不成了地基梁?梁截面岂不是很大?跟筏板基础一样了?
回复
wang362813684
2013年09月27日 19:59:52
35楼
学习学习学习
回复
serygirl
2013年09月27日 20:37:40
36楼
我是来赚金币的
回复
无间道
2013年09月28日 08:00:05
37楼
言简意赅,值得借鉴。
回复
bbk4908
2013年09月28日 09:08:55
38楼
无间道 发表于 2013-9-28 08:00 言简意赅,值得借鉴。教授想法果然高深,不过我昨天又多问了公司几个同事,一起说了说各自的看法。最后总结:1、独基埋深较浅,持力层土质较好,可以将拉梁设置在-0.03m处(直接将拉梁随着主体结构一起建模,忽略-0.03m下短柱影响);否则,宜设置在拉梁底与独基底平处(提高独基的整体稳定性),拉梁高不得超过独基高;2、独基埋深较深,宜在-0.03m和独基底处设置两道拉梁。另外,在计算柱下条形基础的时候,可以利用倒置的连续梁计算肋梁的配筋(我师傅就直接利用了这点来计算独基间拉梁配筋,我有点疑惑)。由于之前师傅讲的方法太言简意赅,现在回头用常规的方法走一遍,所以,今儿个一个人来公司加班了,真冷清~
回复
天地不言
2013年09月29日 08:36:32
39楼
我是没大看明白
回复
luoshuiwenhao
2013年09月29日 08:57:36
40楼
:victory:新手路过。。。
回复
青春永不言弃
2013年09月29日 08:58:47
41楼
来围观取币!
回复