循环水 回水 120立方/小时,回水箱高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎...
lc33541837
lc33541837 Lv.2
2013年09月27日 09:55:24
只看楼主

本帖最后由 lc33541837 于 2013-9-27 09:57 编辑 循环水 回水 120立方/小时,回水箱(敞口)高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎么计算???

本帖最后由 lc33541837 于 2013-9-27 09:57 编辑

循环水 回水 120立方/小时,回水箱(敞口)高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎么计算???
免费打赏
huangzhimin
2013年09月29日 09:55:12
2楼
1、可查各管材水力计算表;
2、如采用钢管:
已知条件:Q=120m3/d、h=2m、L=10m
查表钢管水力计算表:DN125(管径mm)、1000i=95、v=2.5m/s;h=0.095x10x1.3=1.235m<2.0m;
(式中管道局部损失按30%计)
3、结论:回水管可采用DN125mm钢管。
回复