建筑楼层塑料排水管管卡安装使用塑料片塞住,妥否
wa-
wa- Lv.3
2013年09月27日 08:49:28
只看楼主

如题所示,建筑楼层的塑料排水立管的管卡使用的是尖咀螺丝,按照规范要求墙内应该使用塑料膨胀管,但是我们这边用了塑料片,或者木塞来塞,使用木塞当然不行,使用塑料片呢?是否影响整体的稳定?请高手指教!

如题所示,建筑楼层的塑料排水立管的管卡使用的是尖咀螺丝,按照规范要求墙内应该使用塑料膨胀管,但是我们这边用了塑料片,或者木塞来塞,使用木塞当然不行,使用塑料片呢?是否影响整体的稳定?
请高手指教!

IMG_20130926_164334.jpg


IMG_20130926_164339.jpg


QQ图片20130927084317.jpg


QQ截图20130927084404.jpg

免费打赏
乐在水中
2013年09月29日 09:10:12
2楼
学习一下:victory:
回复
hjb3250
2013年09月29日 11:50:20
3楼
哎,我们工地上就是用的木塞,我也看到规范上要用塑料膨胀螺栓,监理说都是用的木塞,开会时跟领导说了,领导也同意能用。我也就不管那么多了。
回复
wuzhu05
2013年09月29日 16:37:28
4楼
第一次关注这本图集,学习了

木卡多不美观啊
回复
vjiezi1234
2013年09月29日 19:48:16
5楼
学习了,多谢
回复
独坐高楼
2013年09月29日 20:53:25
6楼
我那也是用木片塞的,没见过这种管卡会带塑料膨胀管。难道要另外买塑料膨胀管?
回复
chaoyudou
2013年09月29日 22:01:55
7楼
我们那一般也是用木塞,基本上都没用到胶塞,虽然用木塞很难看,但是用起来是很好用的,你注意看一下以前的老房子都是用木塞,到现在还是很好没坏。
回复
aaa_wgq
2013年09月30日 06:21:02
8楼
塑料排水立管的管卡是层层都要安装的,因为建筑主体轴线的误差精度会影响塑料排水立管管卡的安装长度,而塑料膨胀管在这方面的可调节量是很小的......
回复
杜钧
2013年09月30日 14:49:29
9楼
首先你不应该用这种燕尾管卡,这种用水泥封堵,先用电锤打眼,放满水泥,然后用锤子往里砸,麻烦。现在都用带丝的那种,通丝杆和铁的内胀栓,通丝杆可随意长度。
回复
waste_water
2013年09月30日 21:20:09
10楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
wojiushichouren
2013年10月03日 08:10:57
11楼
请诸位考虑一下哪种施工方法最能控制成本,主要是人工。我所做的工地全部用塑料卡片。不影响功能,打入卡片你拽都拽不出来