转换结构,连梁红了可以不管吗?
wpaegn
wpaegn Lv.3
2013年09月26日 23:32:53
只看楼主

如题,我有点不想管着连梁红了,可以吗

如题,我有点不想管着连梁红了,可以吗
免费打赏
wpaegn
2013年09月26日 23:42:56
2楼
中间有几层红了,真不想去管,可以不
回复
一仰化碳
2013年09月27日 09:07:40
3楼
没做过转换结构呢
回复
结构老萌新
2013年09月27日 09:46:54
4楼
总工也不管?审图的也不管?那你就可以不管:lol:lol:lol
回复
美琪儿
2013年09月27日 10:27:53
5楼
你可以先看看LL是为什么变红的,找到了原因后经过分析可以看看管不管!!
回复
有点土但不木
2013年09月27日 10:44:51
6楼
还是找找原因,对结构是否有影响吧
回复
wpaegn
2013年09月28日 15:14:27
7楼
dsmwy 发表于 2013-9-27 10:44 还是找找原因,对结构是否有影响吧是抗剪超了,配筋没超
回复
wpaegn
2013年09月28日 15:14:59
8楼
美琪儿 发表于 2013-9-27 10:27 你可以先看看LL是为什么变红的,找到了原因后经过分析可以看看管不管!!是抗剪超了,配筋没超
回复
有点土但不木
2013年10月03日 10:30:31
9楼
wpaegn 发表于 2013-9-28 15:14 是抗剪超了,配筋没超说明刚度过大了,可适当减小截面高度
回复
jszxwsw
2013年10月03日 11:17:42
10楼
改成双梁。。。。。。。。。。。。。。。