请各位大虾不吝指导
jjtk
jjtk Lv.4
2013年09月26日 20:15:55
只看楼主

今天在四川广安爱众审图,提了个问题:低压侧总路开关处应有短路、过载保护,配置低电压保护、过电压保护装置。请大家讨论、赐教!!谢谢

今天在四川广安爱众审图,提了个问题:低压侧总路开关处应有短路、过载保护,配置低电压保护、过电压保护装置。请大家讨论、赐教!!谢谢
免费打赏
dianqipanli
2013年09月26日 21:37:46
2楼
《民用建筑电气设计规范》
7.6.1低压配电线路的保护应符合下列规定:
1.低压配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设短路保护、过负荷保护、接地故障保护、过电压和欠电压保护。作用于切断供电电源或发出报警信号;
回复
jjtk
2013年09月26日 21:45:41
3楼
dianqipanli 发表于 2013-9-26 21:37 《民用建筑电气设计规范》7.6.1低压配电线路的保护应符合下列规定:1.低压配电线路应根据不同故障类别和 …规范清楚,但具体如何做呢?愿闻其详,谢谢
回复
jjtk
2013年09月26日 21:49:22
4楼
低压进线柜内装万能断路器CZW40,本身就具有短路保护、过负荷保护、接地故障保护、和欠电压保护功能,我还加装了浪涌保护器,个人理解应该满足要求了的!就不知道审图的为啥还要提:低压侧总路开关处应有短路、过载保护,配置低电压保护、过电压保护装置???
回复
无涯子
2013年09月26日 23:45:06
5楼
一般断路器都有短路保护、过负荷保护的,至于接地故障、欠电压和过电压则根据实际需要来设置!!
回复
lwg3612
2013年09月27日 00:10:37
6楼
好资料,感谢分享!
回复
云飘飘
2013年09月27日 07:05:24
7楼
审图提的有道理
回复
fitman
2013年09月27日 08:20:52
8楼
从楼方描述来说看,实际上只欠一个过压保护装置,在低压配电系统中,除智能型断路器外,都没有这装置的。从实际运行来说,一般用户没这装置也没什么大不了的问题。而且规范的行文方式也是看实际情况来安装。如果不想甲方多加成本,可向审图中心说明一下,用户的设备都是些对短时工频过压不敏感设备,看看不装行不。
回复
fitman
2013年09月27日 08:23:19
9楼
从楼方描述来说看,实际上只欠一个过压保护装置,在低压配电系统中,除智能型断路器外,都没有这装置的。从实际运行来说,一般用户没这装置也没什么大不了的问题。而且规范的行文方式也是看实际情况来安装。如果不想甲方多加成本,可向审图中心说明一下,用户的设备都是些对短时工频过压不敏感设备,看看不装行不。
回复
anhuidiangong
2013年09月27日 08:39:59
10楼
按你的理解对审图意见答疑即可,你做的是对的啊。
回复
jjtk
2013年09月27日 08:41:25
11楼
fitman 发表于 2013-9-27 08:23 从楼方描述来说看,实际上只欠一个过压保护装置,在低压配电系统中,除智能型断路器外,都没有这装置的。从 …:):handshake
回复